2楼
RE: 4P框架断路器是否需要零序互感器,为什么? [修改]
回复
3楼
4P的框架断路器如果只有三段保护,没有接地保护,就不需要零序电流互感器;如果有接地保护,N相就需要零序电流互感器,通过矢量和计算实现接地保护。
回复
4楼
wu198709 发表于 2015-10-29 11:52 4P的框架断路器如果只有三段保护,没有接地保护,就不需要零序电流互感器;如果有接地保护,N相就需要零序电 …框架断路器里面没有内置电流互感器来计算零序电流吗?
回复
5楼
备时不会触电的目的。
漏电保护是指在设备有漏电情况下,剩余电流互感器检测到的磁场非零,漏电保护器动作跳闸,达到保护目的。
俩者的区别有几点:
1.保护原理不同;
2。保护功效不同:接地保护如接地保护和漏电保护,跟断路器没关系。
接地保护是指设备外壳接地,通过设备外壳接地电阻小于10欧姆,在系统漏电时承担极大部分电流,达到人体在接触设果断路器选的大了,漏电时不能切断电路,危险依然存在;漏电保护开关能及时切断电路。
3。成本不同。接地保护不需要额外增加元器件。
零序互感器检测漏电电流。
3、4极断路器选择与接地系统有关。
回复
6楼
xue xi xue xi
回复
7楼
xue xi xue xi
回复
8楼
接地保护,漏电保护,两者不同,漏电保护是指在设备漏电的情况下,零序电流互感器的磁场不为零,断路器漏电保护器动作跳闸,而接地保护是指在设备外壳带电的情况下,大部分电流通过地线流入大地,仅有一点电流流过人体,因此要求,漏电时,保护器一定要动作切断电源
回复