【我是表格控】规范党收藏|结构内力的调整专篇41点强归纳
结构小能人
2015年09月17日 14:50:52
只看楼主

本帖最后由 结构小能人 于 2015-9-17 15:23 编辑 1、根据结构高度、设防类别、结构形式等确定抗震等级(高层尚应注意A、B级高度) 《高规》3.9.3条 P22页,《混规》 11.1.3条 P162页 , 《抗规》 6.1.2条 P48页2、根据各荷载(永久、活、地震、风)作用下的效应标准值,算出组合后的内力设计值,即分项系数×效 应标准值。据《高规》5.6节P52页《抗规》5.4节P42页(注意:组合前地震作用标准值下的内力调整,

本帖最后由 结构小能人 于 2015-9-17 15:23 编辑


1、根据结构高度、设防类别、结构形式等确定抗震等级(高层尚应注意A、B级高度)
《高规》3.9.3条 P22页,《混规》 11.1.3条 P162页 , 《抗规》 6.1.2条 P48页
2、根据各荷载(永久、活、地震、风)作用下的效应标准值,算出组合后的内力设计值,即分项系数×效
应标准值。据《高规》5.6节P52页《抗规》5.4节P42页(注意:组合前地震作用标准值下的内力调整,
活载的组合系数且不计入屋面的活载)。
3、组合前地震作用标准值效应调整内容:
a、薄弱层剪力增大: 《抗》3.4.4-2款 《高》3.5.8条
b、剪重比调整剪力: 《抗》5.2.5条 《高》4.3.12条
c、框支柱轴力: 《抗》6.2.10-2款 《高》10.2.11-2款3.10.4-2款
d、框支柱剪力: 《抗》6.2.10-1款 《高》10.2.17条
e、转换构件地震内力放大: 《高》10.2.4条
f、框-剪结构的框架剪力0.2Vo调整: 《抗》6.2.13-1款 《高》8.1.4条
g、筒体结构的框架剪力0.2Vo调整: 《抗》6.2.13-1款 《高》9.1.11条
h、鞭梢效应:《高》附录C.0.3条 《抗》5.2.4条
i、规则不耦联的边榀地震效应放大: 《抗》5.2.3-1款
4、进行组合后的内力调整(特一级的尚要根据高规3.10节P23页)
5、框架梁
(包含跨高比不小于5的连梁):“强剪弱弯”求剪力设计值
《高规》 6.2.5条 P59页,《混规》 11.3.2 条 167页, 《抗规》 6.2.4条 P55页
6、连梁 (跨高比小于5的连梁):“强剪弱弯”求剪力设计值
《高规》 7.2.21条 P91页,《混规》 11.7.8条 P189页,《抗规》 6.2.4条 P55页
7、框架柱、框支柱
8、“强柱弱梁”求弯矩设计值
10、《高规》 6.2.1条 P57页 (框架结构中的柱根处:6.2.2条 P58页)
11、转换柱上端及底层柱柱根处:10.2.11-3款 P113页
12、角柱:6.2.4条 P58页(转换角柱:10.2.11-5款 P113页)
13、《混规》 11.4.1条 P170页 框架结构的柱根处:11.4.2条,角柱:11.4.5条
14、《抗规》 6.2.2条 P54页 框架结构中的柱根处:6.2.3条
15、框支柱上端及底层柱柱根处:6.2.10-3款,
16、角柱:6.2.6条
17、“强剪弱弯”求剪力设计值
18、《高规》 6.2.3条 P58页 (弯矩为经强柱弱梁调整后的,角柱不考虑6.2.4的弯矩增大1.1)
19、角柱:6.2.4条 P58页
20、《混规》 11.4.3条 P171页 角柱:11.4.5条
21、《抗规》 6.2.5条 P56页 (弯矩为经强柱弱梁调整后的,角柱不考虑6.2.6的弯矩增大1.1)
22、角柱:6.2.6条
23、底部加强部位的范围:《高规》7.1.4条P77页 ,《混规》11.1.5条P164页 ,《抗规》6.1.10条P52页。
24、内力调整:
25、《高规》短肢剪力墙7.2.2-3款 P80页
26、双肢剪力墙任意一肢偏心受拉(不管大小偏拉)7.2.4条
27、一级剪力墙底部加强部位以上7.2.5条
28、底部加强部位剪力调整7.2.6条
29、部分框支剪力墙10.2.18条 P115页
30、《混规》11.7.1条 11.7.2条P186页
31、《抗规》6.2.7条 6.2.8条 P57页。
32、地震作用效应组合前调整:
33、刚性地基楼层水平剪力调整。(抗规5.2.7)
34、隔震设计时各楼层的最小地震剪力系数。(抗规12.2.5.3)
35、构件竖向地震效应乘以1.5增大系数。(4.3.13.3)
36、复杂高层构件竖向地震效应最小值要求。(高规4.3.15)
37、结构构件内力调整
38、框架柱、框支柱:顶层柱,轴压比小于0.15柱子直接取地震组合下的弯矩;反弯点不在柱层高范围内的直接乘以增大系数。(抗规6.2.2及条文说明)
39、地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。(高规12.2.1.3.2)
40、剪力墙(短肢)、部分框支剪力墙:弯矩:底部加强部位只有特一级要放大10%,其余等级不放大,除了双肢偏拉情况;底部加强部位以上位置只有特一级、一级要调整。(高规3.10.5.1、7.2.4、7.2.5)
41、剪力:分得更细要注意一点底部加强位置以上部位除了特一级、一级、双肢偏拉、短肢要调整剪力其余都不要调整。(高规
3.10.5.1、7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.2.3)

还有一点要注意的就是对有些复杂高层结构构件抗震等级要提高一级使用。

以上内容并非都是楼主原创,欢迎大家补充指出错误

免费打赏
结构好累呀
2015年09月18日 11:55:29
12楼
谢谢楼主分享!有很强的实用性。
回复
富强168
2015年09月18日 12:35:22
13楼
总结的很详细,谢谢分享。
回复
白洋淀的木箱子
2015年09月18日 12:48:37
14楼
正在做转换 学习了 谢谢
回复
py1101
2015年09月18日 12:57:58
15楼
一看到这么多的内力调整就头疼,好在PKPM一条龙处理咯
回复
toonsland
2015年09月18日 13:14:31
16楼
这种东西确实应该整理出来,恩恩。方便以后查阅呀,先收藏。
回复
刘天晓
2015年09月18日 16:27:31
17楼
对于规范没有翻熟的新手我来说,很有用!
回复
土木陈小春
2015年09月18日 17:21:27
19楼

谢谢分享,好资料,对我很有帮助
回复
wxf20072008
2015年09月18日 18:06:53
20楼
好资料,下载 学习了!
回复
ctxxxci
2015年09月18日 19:56:55
21楼
谢谢分享,好资料
回复
gxuzhy
2015年09月18日 23:11:56
22楼
总结得简明精练,值得收藏!
回复

相关推荐

APP内打开