最近遇到地下车库防排烟系统工程,需要送风机补充鲜风。请各位大侠解决:1、送风系统的防火阀是否要设置280度与风机联动。(找了《高规》也没明确说明该防火阀如何选择。看了其它图纸参考有的选70度自重,有的选70度与风机联动,有的选280度与风机联动。)谢谢!
最近遇到地下车库防排烟系统工程,需要送风机补充鲜风。请各位大侠解决:1、送风系统的防火阀是否要设置280度与风机联动。(找了《高规》也没明确说明该防火阀如何选择。看了其它图纸参考有的选70度自重,有的选70度与风机联动,有的选280度与风机联动。)谢谢!
2楼
可以看一下:
http://co.163.com/forum/content/358_131443_1.htm
回复
3楼
这样不知对不对:1、如果直接从室外取风,不设补风机房的前提下,可以不设防火阀。
2、如果风机设在机房内,设70度防火阀。(防火阀设在机房内侧),
3、如果从管井里取风,不设补风机房的前提下,设280度防火阀。
(送风机要联锁排烟风机关闭)
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
一般是要设的,
设多少度的阀主要看你准备让它在什么时候动作。
回复
6楼
风机为双速风机,低速的情况下为正常送风,高速的情况下为排烟补风,设置的应该是70度防火阀.