【二氧化氯发生器属性:】化学法、负压式、复合型
【二氧化氯发生器原理:】NaCLO3+2HCL→CLO2+1/2CL2+NaCL+H2O
【二氧化氯发生器使用原料:】氯酸钠(GB/T1618-2008工业一级品,含量≥99%)盐酸(GB320-2006工业一级品,浓度≥31%)
◆ 反应系统采用耐温、耐腐、高寿命的特种材质反应器。
◆ 进料系统配备进口的品牌计量泵,恒定背压装置,计量精确。
◆ 控制系统选用单片机技术智能型控制器,LED数码显示,轻触式操作面板。控制系统的加热单元采用自动恒温闭环控制,具有加热水套缺水、温度传感器断路、短 路保护及超温报警并自动停止加热等保护功能。运行保护单元具有动力水欠压/欠流、缺料(选配)自动停机保护功能。
◆ HCFB-Y型是将HCFB型设备主机、料罐、水射器、电接点压力表等所有配件置于一体,按装简单,客户可按说明书自行按装,接上水、电、进气管即可
原料消耗(g/g有效氯):氯酸钠:0.84;盐酸:2.35
其中在医院污水处理中:
医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。
国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差,在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路系统中的异养菌都有很好的消毒效果。
二、工艺流程(医院污水处理工艺图)
201303011044373110.jpg
三、设计参数
在医院污水的设备选型中要依据以下三个参数:日排水量、提升泵流量、每吨污水消毒剂投加量来确定设备型号。
日排水量按以下参考数计算:大于500张病床以上的医院,平均污水量按1200L/床/d左右。经计算可得出日排水量。消毒剂投加量25克-30克/吨,传染病医院适当加大。
由于设计工艺不同和每家医院所选择处理污水的工作时间长短不一(一般4-8小时/天)。所以提升泵的最大排水量也不同,同样污水量所选工作时间越短,提升泵流量越大加药量也越大。设备选型也相应增大。
在某些地区对外排污水余氯有最高限定值(<0.5毫升/L),污水在消毒后排放前要进行脱氯处理。
四、设备选型
设备选型有两个方面的选择一方面是设备型号的确定,另一方面是设备类型的选择。
设备型号(克/小时)=提升泵的排水量(吨/小时)×每吨污水的有效氯投加量(克/小时)。
规模较小的医院(200张病床以下)HCFB-Y、HC908系列负压式化学法二氧化氯发生器或HCDJ系列电解法二氧化氯发生器或HCZY系列正压式二是氧化氯发生器或次氯酸钠发生器设备,200张病床以上的医院可HCFM、HCFX、HCFB系列负压式化学法二氧化氯发生器或HCDJ系列电解法二氧化氯发生器或选用HCZY系列正压式化学法二氧化氯发生器或次氯酸钠发生器设备,可实现自动化控制。