新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
40楼
好的资料就要抓紧顶起来
回复
41楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 17:07 打开室外机上盖当然就很清楚看清是几台压缩机了,不开外机盖从电缆线上也可分辨出来的。荣昌老师,今天下午把外机上盖打开了,应该是单压缩机的,因为只有一个很大的启动电容,不过里面有块线路板,落了很多土,看不出来具体是什么。把表接上看了一下,平衡压力9个多,没仔细看。然后就开内机开始制冷,结果发现双内机都在制冷状态下,压力根本不变呀,说明压缩机没工作,要么就是压缩机工作了但电磁阀没工作?这机器真是成了维修学习样机了。
回复
42楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 17:07 打开室外机上盖当然就很清楚看清是几台压缩机了,不开外机盖从电缆线上也可分辨出来的。启动电容看起来不鼓。
回复
43楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 17:07 打开室外机上盖当然就很清楚看清是几台压缩机了,不开外机盖从电缆线上也可分辨出来的。荣昌老师,这种机型压缩机不启动要检查哪里呢?我在网上查了一下,找不到这款机型的资料呀,太老了点,如果找海尔维修估计也够呛,机型太老了,很可能没有备件了。有资料的话我到是可以修线路板,我是干自动化的。
回复
44楼
liutom9258 发表于 2016-5-7 15:20 荣昌老师,这种机型压缩机不启动要检查哪里呢?我在网上查了一下,找不到这款机型的资料呀,太老了点,如 …检测一下压缩机的运转电流,特别是在热态下的工作电流;检测一下制冷制热的效果;检测一下各个控制的性能,都好就没事了。
回复
45楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 15:36 检测一下压缩机的运转电流,特别是在热态下的工作电流;检测一下制冷制热的效果;检测一下各个控制的性能 …回头拿个功率插座测一下电流,目前可以肯定压缩机没工作,因为低压完全不变,一直在9公斤多,室内机也完全不凉,应该就是压缩机没启动。我在网上搜了搜,这种机型太老,不知道哪儿能找到外机控制板的资料呀,要不然都不知道该怎么测量信号。从理论上说,应该有一个主继电器是控制压缩机启动的,还应该有至少2个继电器控制两个室内机的电磁阀开启。
回复
46楼
室内外机是靠12v直流电压的通断控制室外控制板的,
内机有制冷要求,则提供12v直流电压给外机。
回复
47楼
联通动力 发表于 2016-5-7 21:13 室内外机是靠12v直流电压的通断控制室外控制板的,内机有制冷要求,则提供12v直流电压给外机。有没有类似的机型的电路图可以参考呢?那个外机线路板都快让土埋了,我得找个气泵好好吹一下,顺便把冷凝器吹一吹。
回复
48楼
liutom9258 发表于 2016-5-7 22:47 有没有类似的机型的电路图可以参考呢?那个外机线路板都快让土埋了,我得找个气泵好好吹一下,顺便把冷凝 …用刷子清扫,再吹一下,如不能运转,先测有无12v直流电输出。再查外机控制板的问题我是北京联通动力维修,常修这种一拖二空调
回复
49楼
联通动力 发表于 2016-5-8 11:27 用刷子清扫,再吹一下,如不能运转,先测有无12v直流电输出。再查外机控制板的问题直流12V是室内机发给室外机控制板的开机信号吧?
回复