新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
50楼
liutom9258 发表于 2016-5-9 00:50 直流12V是室内机发给室外机控制板的开机信号吧?是的,在外机接线盒盖板里有两个插件,标A-B, 分别对应着两个内机如果插件有12v电压,外机不启动,再查外机控制板上小变压器的输出电压.
回复
51楼
联通动力 发表于 2016-5-9 08:28 是的,在外机接线盒盖板里有两个插件,标A-B, 分别对应着两个内机如果插件有12v电压,外机不启动,再查外 …拆开外机用气泵把土吹了一下,测量了一下,变压器的交流12V和7805的5V都有,内机给出的12V信号也有,就是压缩机和风机不启动,把启动电容拆下来一量,压缩机启动电容完蛋了,跑西四买了一只换上,压缩机能启动了。不过第一次只开了一台内机,结果低压越来越低,最后降到0了,我把另一台内机也开了,压力就上到了4.4,运行了不到10分钟,再关掉后开的内机,低压又继续下降,不过下降到2.几就不降了。今天气温有点低,大概只有20-21度?我去内机试了一下,先开的内机比较凉,后开的内机也凉,但比第一台要差。这种情况怎么办?从双机的低压来看,应该是不缺氟,而且可能还有点多了。开单机的时候低压降到0是不是堵了?所以开第二台内机压力又恢复了。
回复
53楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-9 17:46 编辑 liutom9258 发表于 2016-5-9 15:10 拆开外机用气泵把土吹了一下,测量了一下,变压器的交流12V和7805的5V都有,内机给出的12V信号也有,就是 …这就是你走了弯路了,那个“联通动力”也没能为你指点出一点出路,而是越偏越远。开始见压缩机不运转,只要挂个卡钳电流表,检测开机启动瞬间的电流及变化,或者细听压缩机启动瞬间的声音,就能判断出是否是压缩机的电容还是压缩机的问题了。开始开的内机低压会越来越低,说明该内机某部位存在堵塞(检查连接管的阀门是否全开了),应该把两台内机同时运转下才能确定是否正常,制冷剂是否到量了。单台内机是判断不准确的,就像汽车有前后空调一样,运行中必须将前后空调都开启,才能判断系统是否正常和是否缺少制冷剂。
回复
54楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 17:44 这就是你走了弯路了,那个“联通动力”也没能为你指点出一点出路,而是越偏越远。开始见压缩机不运转, …阀门全都在开位置,这个我们确定过了,双内机全开低压4.4BAR左右,当时室外温度20度左右吧,今天阴天。这个压力按说是有点高了吧? 如果只开1台内机,则低压会降到2.几BAR,应该就是温度太低造成的。 总算是制冷了,也算有成绩了,不过这个启动电容的寿命似乎都很差劲?荣昌老师见过的寿命最长的启动电容能用几年呢?要不然老得换电容。
回复
55楼
联通动力 发表于 2016-5-9 08:28 是的,在外机接线盒盖板里有两个插件,标A-B, 分别对应着两个内机如果插件有12v电压,外机不启动,再查外 …这个外机线路板上还有个测温头,我看测温头被放在了冷凝器进风侧,这个是干什么用的呢?根据环境温度控制风机转速? 另外,两台内机在遥控的时候都不滴滴响了,这种机型原来是不是应该滴滴响的呀?这个能修吗?要不然遥控的时候太别扭了。
回复
56楼
liutom9258 发表于 2016-5-9 21:21 阀门全都在开位置,这个我们确定过了,双内机全开低压4.4BAR左右,当时室外温度20度左右吧,今天阴天。这 …有些质量好的空调电容器,空调都报废或拆机了,电容器还当拆机件卖。只要系统正常,压缩机在额定电流内运行,电容器也不容易损坏,一般都能有三五年的寿命。国产品牌安徽铜陵赛福电子有限公司,格力美的海尔空调也在用他的。553054255305435530544
回复
57楼
气温低,高低压较低,是正常现象,等气温升高,低压就会上升,
单内机开启,低压也会明显下降,
因气温低,低压较低,开俩内机时,制冷效果会差一些.
外机有一感温探头,那是控制外风机风速的,气温低时低速,气温高时高速.
看看有无人为改接线路
回复
58楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-10 06:46 有些质量好的空调电容器,空调都报废或拆机了,电容器还当拆机件卖。只要系统正常,压缩机在额定电流内运 …谢谢荣昌老师,回头去找找这个厂家的电容,现在的电容质量实在是太不靠谱了。
回复
59楼
联通动力 发表于 2016-5-10 08:18 气温低,高低压较低,是正常现象,等气温升高,低压就会上升,单内机开启,低压也会明显下降,应该是没改过线路,不过这个设计比较怪呀,应该是测冷凝器上的温度更合理一些吧?这样如果机器有问题,也可以通过风扇提速在一定程度上解决呀。比如我这个机器现在双机低压高,按理说高压也应该高,冷凝器温度也应该高,通过风扇提速应该就能让压力降低。当然,这个治标不治本就是了。
回复
60楼
小机器都是根据气温来调节室外风速的,价格摆在这里
为的是防止高低压过低,低压进入负压状态.
好一点的机器,都是根据管温来调整风速的.
回复