某工厂的室外消火栓布置图,帮忙看看对不对呢
孙学生
孙学生 Lv.9
2015年09月22日 15:41:05
只看楼主

问题如题。图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。 图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢?

问题如题。
图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。
图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。
消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢?

shiwaixiaohs.jpg

25c70689cfd295b68e31.rar
230 KB
立即下载
免费打赏
安穆明weibo
2015年09月22日 23:24:26
2楼
这个还不太清楚,没看过这方面详细的资料。不过按照150m的保护半径,就室外来说应该可以满足吧。静静的等待大神的解答。
回复
安穆明weibo
2015年09月22日 23:26:07
3楼
帮顶一个~~~
回复
孙学生
2015年09月23日 09:34:20
4楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-22 23:24 这个还不太清楚,没看过这方面详细的资料。不过按照150m的保护半径,就室外来说应该可以满足吧。静静的等待 …是呀,感觉讲室外消火栓布置的资料很少。消规我也没能读透。相关规范条款列下:7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。7.2.6-1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;7.2.6-2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓的设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量按10L/s-15L/s计算。 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个我想或许可以用另一种说法来描述以上条款的部分意思:对于某一座建筑物,其室外消火栓设计流量为Q,单个室外消火栓的出流量为q,则该建筑物所需的室外消火栓数量n≥Q/q,且n≥2(n取自然数);并且,该建筑任一可能着火点至少在其一个室外消火栓的保护半径内。
回复
安穆明weibo
2015年09月23日 10:00:11
5楼
我也是这么理解的,n=Q/q,只要建筑物能在这几个室外消火栓的保护半径范围内就行。但是按照新消规来说,建筑的每一面都不宜小于两股水柱到达。

7.3.3 为便于消防车使用室外消火栓供水灭火,同时考虑消防队火灾扑救作业面展开的工艺要求,规定沿建筑周围均匀布置室外消火栓。因高层建筑裙房的原因,高层部分均设有便于消防车操作的扑救面,为利于消防队火灾扑救, 规定扑救面一侧室外消火栓不宜少于2个

我昨天大概画了下范围,有些建筑面无法两股到达,不过影响不大。而且这距离应该是按照行走的距离,不能按照直线距离。
回复
孙学生
2015年09月23日 11:05:23
6楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-23 10:00 我也是这么理解的,n=Q/q,只要建筑物能在这几个室外消火栓的保护半径范围内就行。但是按照新消规来说,建筑 …H5和H6两个室外消火栓之间用遵守“间距不应小于120m”这条吗?
回复
孙学生
2015年09月23日 11:13:35
7楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-23 10:00 我也是这么理解的,n=Q/q,只要建筑物能在这几个室外消火栓的保护半径范围内就行。但是按照新消规来说,建筑 …另外,关于间距120米这条,还是不很理解。图中AB两个布置对不对呢?
回复
安穆明weibo
2015年09月23日 14:58:40
8楼
孙学生 发表于 2015-9-23 11:05 H5和H6两个室外消火栓之间用遵守“间距不应小于120m”这条吗?要遵循啊~~~~
回复
安穆明weibo
2015年09月23日 15:00:02
9楼
孙学生 发表于 2015-9-23 11:13 另外,关于间距120米这条,还是不很理解。图中AB两个布置对不对呢?其实我觉得两个都行,只是第一个设计的更加安全~~~~
回复
安穆明weibo
2015年09月23日 15:00:38
10楼
另外你们的消火栓,怎么不设在道路十字路口和转角处啊??
回复
孙学生
2015年09月23日 15:28:52
11楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-23 15:00 另外你们的消火栓,怎么不设在道路十字路口和转角处啊??关于不在十字路口,是我的疏忽。布置B只有两个消火栓,间距是120m,是不是意味着边缘的消火栓距保护边缘的距离不能大于60m啊?B布置中,消火栓上下的保护距离都超过60了…
回复

相关推荐

APP内打开