问题如题。图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。 图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢?
问题如题。
图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。
图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。
消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢?
![shiwaixiaohs.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F8/50/rBBhH11Ke82ANWDAAADhMfz8Xkg862.jpg)
12楼
孙学生 发表于 2015-9-23 15:28 关于不在十字路口,是我的疏忽。布置B只有两个消火栓,间距是120m,是不是意味着边缘的消火栓距保护边缘 …恩恩,的确。这样是保护不到的~~~~
回复
13楼
左侧职工宿舍若设置水泵接合器的话,左侧区域应增设消火栓,水泵接合器距离室外消火栓不宜大于40米。车间和仓库左右两侧的消火栓距离超过120米了。各人认为H-4和H-3不需要连接起来。H-4向左移动,H-3向右移动,保持跟前后消火栓距离不超过120米,这2个消火栓之间的间距不需要考虑120米范围。
回复
14楼
室外消防系统时采用的临时高压的么?是否和室内合用?如果合用的话,觉得可以在左边单体的消防连接管路上增设两个消火栓
回复
15楼
我觉得你可以把消火栓往交叉路口一点,2个消火栓直接增设一个
消火栓之间的120米要求,是不是表示一个消火栓120米行走距离内还要能找到另一个消火栓
你的图上貌似有的超了,建议调整
回复
16楼
在最外侧的消防车道布置消火栓就可以了,消火栓间距建议案80-100米布置,不要抵着120米布置,最好每栋建筑附近都有一个消火栓
回复
17楼
路过学习下
回复
18楼
学习啦,练习中
回复
19楼
市政消火栓和室外消火栓,分属于不同的管网,市政消火栓属于市政给水管网,不用来保护某一个或几个特定的建构筑物,室外消火栓设在室外消防管网上,是因为有了特定的建筑物而设的,一般而言,室外消火栓的布置间距远远小于120,对于一个建筑物,登高扑救作业面一般在长边且有安全出口一侧。
回复
20楼
学习了,谢谢分享。
回复
21楼
室外消火栓布置于路口和转角处,谢谢,学习了
回复