板片什么材质?板片数多少?密封垫片材质呢?
回复
3楼
板片材质选用不锈钢,具体的AISI304和AISI316 有什么区别?对这个不是很了解
另外板片数应该怎么确定?不应该是厂家定的吗?我这是用于中央空调,冷负荷2400KW,一次侧供回水温度7/12度,要求二次侧温升不超过1.5度,我按K值等于5000估算的,不知道对不对~~
还有密封垫片一般用哪种?要求质量比较好的
谢谢~~~
回复
4楼
AISI304一般用于水水 AISI316用于汽水 板片数根据换热量和水的流量来决定,你的这个参数一次侧供回水温度7/12度,要求二次侧温升不超过1.5度 也就是8/13 那么采用M15B就不可以 需要用MX25B 304 胶垫 EPDM
欢迎加群讨论 13934494
回复
5楼
学习
回复
6楼
AISI304一般用于水水 AISI316用于汽水 板片数根据换热量和水的流量来决定,你的这个参数一次侧供回水温度7/12度,要求二次侧温升不超过1.5度 也就是8/13 那么采用M15B就不可以 需要用MX25B 304 胶垫 EPDM
欢迎加群讨论 13934494
回复
7楼
学习了,空调系统选板换的时候我们一般都是让厂家选的,不是很懂,不知兄弟是不是厂家的?
回复
8楼
是厂家的~
是厂家的~~慢慢摸索