一、前语 作为深基坑地下接连墙使用中的首要技能办法,其渗漏水的防治技能在近期得到了长足的发展和进步。该项课题的研讨,将会十分好地提高渗漏水防治技能的实习水平,然后有用优化深基坑地下接连墙使用的全体效果。 二、概述 中国很多城市的地层以粉质粘土、粉土层为主,地下水位高,地上和地下各种构筑物冗杂,施工场所狭小,因而,城市深基坑的围护构造大多选用地下接连墙型式,基坑选用坑内降水办法。
作为深基坑地下接连墙使用中的首要技能办法,其渗漏水的防治技能在近期得到了长足的发展和进步。该项课题的研讨,将会十分好地提高渗漏水防治技能的实习水平,然后有用优化深基坑地下接连墙使用的全体效果。
二、概述
中国很多城市的地层以粉质粘土、粉土层为主,地下水位高,地上和地下各种构筑物冗杂,施工场所狭小,因而,城市深基坑的围护构造大多选用地下接连墙型式,基坑选用坑内降水办法。
地下接连墙以其墙体刚度大,防渗性能好,占地少,能够紧贴原有建筑物施工等长处,在城市深基坑工程中得到了广泛引证。但是,选用地下接连墙作为深基坑围护构造的城市,其地下水位通常都高,水的压力很大,地下接连墙渗漏水通常致使工程事端发作。例如,上海地铁M8线某站地下接连墙渗漏水事端致使周边一车行道呈现裂缝,路下约2.5m处Ф1000的上水管发作渗水;天津东站后广场所铁站地下接连墙渗漏水事端致使周边一栋高层居民楼呈现裂缝、发作歪斜,经济丢失惨重。因而,必须高度重视地下接连墙渗漏水疑问。
三、渗漏的首要部位及缘由剖析
1.依据构造思考的渗漏部位及缘由剖析
在本工程中,于构造上思考的接连墙渗漏首要是墙缝渗漏和预埋接驳器部位渗漏。纵观以往同类工程,依据长期的地铁工程经历,能够以为这两部位的渗漏恰是接连墙施工的两大顽症。
施工缝的渗漏水一直以来是土木工程界的难题,在接连墙施工中则更为杰出。在选用传统接头管的地下墙施工中,液压抓斗在开挖紧靠墙体接头一侧的槽孔时,不可防止地会碰撞或啃坏墙体接头,使墙体接头高低不平;虽然在成槽后进行刷壁,但是在刷除墙体接头凸面上土碴泥皮的一起,也将泥浆搪进了接头的凹坑当中。因而,成墙以后,墙体接缝处的渗漏水表象依然很多见。
在地下墙钢筋笼内设置了很多与主体构造相连接的接驳器。因为接驳器数量较多,距离较小,并且会集在一个层面上,简单形成一个隔断面,混凝土的骨料难以充填至两层接驳器间。在这些部位,常因为混凝土不密实而发生渗漏水表象。
2.依据混凝土本身思考的渗漏缘由剖析
地下接连墙所用的是抗渗混凝土。混凝土的抗渗性也称不透水性,是混凝土物理力学性能中的首要一项,通常用渗透系数k0来评定;k0越小,则抗渗性越好。
四、基坑地下接连墙呈现渗漏的应急办法
依据不一样的渗漏水状况,分别采纳两种计划:当围护构造通常渗漏水时,选用化学注浆堵漏;当围护构造渗漏水较大时,选用基坑外高压旋喷注浆堵漏。以下只介绍化学注浆办法(高压旋喷注浆办法前面现已介绍)。化学注浆办法施工准则:“化学灌浆、刚柔联系、一起效果”。地下接连墙发生渗漏的部位要点会集在施工缝方位,假如呈现渗漏水较小,按以下技能施工:
1.对渗漏水部位进行基面整理,整理出渗漏水部位的混凝土。
2.先除掉泥土和松懈的混凝土脆化层,然后整理并用水冲刷除掉部位侧壁。
3.在施工缝两边穿插钻孔,孔深视接连墙混凝土厚度而定,通常为混凝土厚度的1/2,在孔内布设灌浆针头,然后进行压力实验以断定灌浆的压力。
4.灌浆前的预备:氰凝TPT型、催化剂、增强剂、稳定剂、防水剂等进行化学浆液的配比,依据漏水量巨细断定辅助材料的配制份额、凝胶和灌浆时刻。
5.开端灌浆,电动压力灌浆泵作业压力<2.0MPa。
6.调查灌浆压力直至浆液从施工缝中流出并膨胀时完毕,然后换下一个注浆止水针头处开端注浆,直至完结一切注浆止水针头的化学压力灌浆。
7.检查经过化学压力灌浆的漏水部位,假如发现从施工缝存在渗水表象,经过补灌彻底处理渗漏水疑问,保证化学灌浆堵漏实施部位不呈现渗漏水。
8.待化学压力灌浆作业完结6-12小时后,铲除固化冒流废料。
五、基坑地下接连墙施工预备作业
1.预备场所
施工场所的预备作业可谓是十分基础也是施工项目中很首要的一有些,这关系到整个建筑工程的胜败,关于任何施工工程而言,施工技能都是依据场所的详细状况而进行的,所以不能够疏忽施工场所的挑选,要断定施工场所的规模和详细的作业组织,以及需求的器械和浇筑混凝土等所需的材料。
2.加固场所地基
关于地下施工而言,地下接连墙是一个持续性的作业,所以在施工的各个环节中都要做好地基的加固作业,比方钢筋笼的放置、浇筑混凝土施工中所需的器械设备等。还要对这些环节的作业做好质量检验,有关技能人员要能够深化的总结施工中的技能技巧疑问,使得其中存在的机械振动力以及压力能够保证地基的加固请求和处理技能形式。
3.预备管线设备
管线设备的安顿是地下接连墙施工中必不可少的有些,特备是对供水供电和物料运送管线的预备作业,这是一项体系且完善的作业形式,在地下接连墙体施工中有首要的含义,地下管线的预备是需求合作很多的水资本和电力资本的,所以,这就请求施工人员要契合施工的技能请求,将地下接连墙施工中的各种管线按请求进行全面的安置,保证工程质量的安全。
六、基坑地下接连墙防渗漏的技能主张
1.地墙质量
预埋刚性十字钢板接头是防止地下接连墙接缝渗漏水十分有用的办法。比较环境损坏带来的安全丢失,“预埋刚性十字钢板接头”的成本可谓微乎其微。别的加强地下接连墙施工技能特别是锁口管刷壁以及泥浆制备循环工序质量操控是简单被疏忽的要点。
2.固化土体
放坡开挖并留意坑内深井降水,固结基坑底板下土体3到5米,减小地墙开挖后的位移量,然后使相邻两辐地墙墙缝间位移区别值减小,躲避渗漏诱导要素。
3.快挖快撑
操控时空效应,请求基坑施工做到快挖快撑,然后操控好接连墙的变形。防止跟着时刻的推移致使变形加大加剧了接缝和裂缝的渗漏水。
4.坑外设桩
质量牢靠的高压旋喷止水桩是地墙接缝处最牢靠的防渗技能办法。对渗漏抢险阶段,在地墙接缝坑外从头设置3根质量牢靠的高压旋喷桩(桩径1m以上),操控好压力,保证深层止水效果。通常在开挖较深的地段补设高压旋喷桩简单造成支持轴力和地墙测斜报警,所以要操控好注浆施工的设备压力值,必要时分加设暂时钢管支持以保证构造安全。
5.坑内早堵
发现小的渗漏要及时导管引流并及时选用双快水泥及时封堵。后续构造回筑时,基坑内渗漏点的处理仍需慎重。关于较小渗漏点,在墙缝渗水用引流管导出后,敏捷用双快水泥封堵渗漏点;关于较大渗漏点,宜部分凿开缝两边地墙钢筋选用钢板焊接结实,然后选用聚氨酯灌注封堵。严禁构造施工后依然渗漏,避免影响地铁正常运营。
七、完毕语
经过对深基坑地下接连墙渗漏水防治技能的有关研讨,咱们能够发现,该项作业的顺利开展,有赖于对其多项影响环节与要素的充沛掌控,有关人员应当从深基坑地下接连墙使用的客观实践请求动身,研讨拟定最为契合实践的渗漏水防治技能实施计划。