今天遇到一个奇葩的审图的,2.6高砖隔墙要验算抗震抗弯计算
linjiangshan
linjiangshan Lv.13
2015年09月25日 14:31:41
只看楼主

本帖最后由 linjiangshan 于 2015-9-25 14:31 编辑 今天遇到一个奇葩审图的,2.6高卫生间砖隔墙(上面没有到顶,做一个圈梁压顶)要验算抗震抗弯计算,抗规里面找不到验算公式,根据砌规,墙体高厚比满足要求,墙体的抗震抗剪承载力也可以满足,隔墙在一层室内可以不考虑风荷载,主体结构师门式钢架,与钢柱没有连接,请教各位如何验算,希望大家参与讨论,谢谢

本帖最后由 linjiangshan 于 2015-9-25 14:31 编辑

今天遇到一个奇葩审图的,2.6高卫生间砖隔墙(上面没有到顶,做一个圈梁压顶)要验算抗震抗弯计算,抗规里面找不到验算公式,根据砌规,墙体高厚比满足要求,墙体的抗震抗剪承载力也可以满足,隔墙在一层室内可以不考虑风荷载,主体结构师门式钢架,与钢柱没有连接,请教各位如何验算,希望大家参与讨论,谢谢
免费打赏
无极隐士
2015年09月28日 09:01:14
13楼
让他给你验算啊
回复
shecker
2015年09月28日 09:12:46
14楼
本来就不是受力构件,何来“抗”弯一说。审图老师概念都不清楚。。。
回复
johnpig
2015年09月28日 10:45:58
15楼
向这种墙在地震时不倒塌是非常重要的,地震来了房子没倒,这个隔墙倒了,压着人就麻烦了。抗规的第13章有相关的计算规定及简化,求出F来,再得到墙底M,最后按照砌体受弯验算。个人建议:墙内每隔2.5m左右设构造柱,构造柱与基础梁拉在一起,上部设压顶锚入构造柱内。
回复
洞房不败之玉女
2015年09月28日 15:46:53
16楼
linjiangtu 发表于 2015-9-26 10:41 人家是审查师,牛B轰轰的,还是审图所的老总怕什么?就让他验算
回复
linjiangtu
2015年09月28日 17:11:14
17楼
johnpig 发表于 2015-9-28 10:45 向这种墙在地震时不倒塌是非常重要的,地震来了房子没倒,这个隔墙倒了,压着人就麻烦了。抗规的第13章有相 …按砌规算受弯,那要不要考虑抗震调整系数,规范没有提供自承重墙受弯抗震调整系数,审图的不承认QL压顶对砌体的约束,真考虑砌体的抗弯,那抗弯承载力很小,1.2m高的砖墙按抗震抗弯计算,也不满足190mm厚砖墙的抗弯承载力要求。
回复