关于低压配电中单点接地的一点疑问,请同行讨论
yyjtt
yyjtt Lv.2
2015年09月25日 15:01:42
只看楼主

我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(

规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(20kV及以下)中明确规定,IEC中也这样要求,系统需一点接地。也就是说,两台联络的变压器,中性线不应在本变压器直接接地,而应该是先中性线连接后,再统一与PE线相连。(抱歉,图片发起来很麻烦,王厚余老先生的论文里面有,请自行脑补。

此做法不难,实现了一点接地,系统更安全,没有杂散电流,但是我有一点疑问:系统一点接地后,原先的变压器低压零序保护怎么设?零序互感器接在哪里?如果接在统一的接地点时,它该动作于什么电流?反应于哪台开关动作?如果此处接RCM的话,可以反应系统漏电电流,但是它如何接线?又动作于哪台开关跳闸呢?还是两台低压主进开关都跳闸?

这个疑问困惑我已久,查了很多资料不能解决,请大咖讨论。

免费打赏
风残冷月
2015年10月14日 14:48:49
23楼
我觉得只要接地可靠就好,一点和多点区别不大
回复
a576558648asd
2015年10月14日 15:53:13
24楼
这个好 发表于 2015-9-28 16:55 楼主 帮我看下这图吧 图中的浪涌 此元件安装在电源点 是什么意思?不装在配电箱内吗? 漏电只报警不跳 …很好的资料,多谢楼主!
回复
yyjtt
2015年10月21日 14:11:22
25楼
beida_energy 发表于 2015-10-13 19:47 比如,这样布置就没有问题。你这个图画的稍微有点问题,但是我基本明白你的意思,就是两台变压器各接各的零序互感器,对吧。可是接地保护有两种,一种是反应于单相接地电流的保护,需要躲过不平衡电流的,位置如你图中所示,这时由于两个回路的阻抗分流,(仅仅可能是螺栓松紧程度不一,)造成的可能的结果是单相短路时,故障电流不能正确反映在正确的回路开关上。还有一种是接在N和PE之间的漏电保护,这时如果有单相保护,因为只有一个位置装设RCM,则更加不能正确反映故障回路。怎么解决?
回复
beida_energy
2015年10月21日 15:36:45
26楼
yyjtt 发表于 2015-10-21 14:11 你这个图画的稍微有点问题,但是我基本明白你的意思,就是两台变压器各接各的零序互感器,对吧。可是接 …单相对地的泄露零序就肯定可以检测到,单相对地短路就更没有问题了。
回复
zigj
2015年10月21日 20:29:22
27楼
双变压器中性点单点接地,看下图:
回复
zigj
2015年10月21日 20:35:50
28楼
IEC标准见下图:
回复
jianzhudianqic
2015年10月22日 04:54:37
29楼

很好的资料,多谢楼主
回复
文羽
2015年10月22日 09:00:23
30楼
如果两个变压器中性点电压不一样,会不会造成上面的问题?假如V1=X,V2=-X(均相对于地),两个中性点之间就会产生电流,这样做到底有什么好处?
回复
游乐儿123
2015年10月22日 10:02:58
31楼
路过学习哒
回复
loyal7
2015年10月22日 13:29:08
32楼
文羽 发表于 2015-10-22 09:00 如果两个变压器中性点电压不一样,会不会造成上面的问题?假如V1=X,V2=-X(均相对于地),两个中性点之间就 …中性点直接接地,就都是地电位,不存在电位差。
回复