关于低压配电中单点接地的一点疑问,请同行讨论
yyjtt
yyjtt Lv.2
2015年09月25日 15:01:42
只看楼主

我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(

规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(20kV及以下)中明确规定,IEC中也这样要求,系统需一点接地。也就是说,两台联络的变压器,中性线不应在本变压器直接接地,而应该是先中性线连接后,再统一与PE线相连。(抱歉,图片发起来很麻烦,王厚余老先生的论文里面有,请自行脑补。

此做法不难,实现了一点接地,系统更安全,没有杂散电流,但是我有一点疑问:系统一点接地后,原先的变压器低压零序保护怎么设?零序互感器接在哪里?如果接在统一的接地点时,它该动作于什么电流?反应于哪台开关动作?如果此处接RCM的话,可以反应系统漏电电流,但是它如何接线?又动作于哪台开关跳闸呢?还是两台低压主进开关都跳闸?

这个疑问困惑我已久,查了很多资料不能解决,请大咖讨论。

免费打赏
木向南
2015年10月22日 13:38:23
33楼

感谢楼主分享,学习学习!
回复
文羽
2015年10月22日 18:53:05
34楼
loyal7 发表于 2015-10-22 13:29 中性点直接接地,就都是地电位,不存在电位差。前提必须是接地电阻无限小,否则就会有电位差,现实中接地电阻做到1欧姆以下就合格了
回复
wang171468177
2015年10月22日 19:46:12
35楼
我是路过学习的
回复
悠悠飘落
2015年10月24日 16:07:48
36楼

先下一个看看,能不能借鉴,找图好麻烦呀,辛苦了,谢谢
回复
gonggong2004
2015年10月25日 13:42:53
37楼
谢谢,非常好 谢谢,非常好
回复
jl5211314
2015年10月25日 20:41:26
38楼
实用资料,谢谢楼主分享
回复
zhangerjian
2015年10月26日 21:55:15
39楼

谢谢,非常好 谢谢,非常好
回复
天下唯吾曹孟德
2015年10月26日 22:22:37
41楼
农配网工程变压器多是分散的,怎么个集中法?如果是配电室内多台变压器是否应该集中一点接地,王老的600问我印象有解释
回复
low_power
2015年10月27日 19:37:16
43楼
注册电气工程师(发输电)一枚,需要的联系我。Q1097726713(请注明:土木论坛)
回复
sjashj
2015年10月29日 14:36:34
44楼
图上的意思大概是这样的:1、前面的浪涌是要求你装到你这个柜子进线的配电柜里,后面的则是安装在本柜中,漏电报警不跳闸的断路器一般用在比较特殊的场合,象消防排烟之类的
回复

相关推荐

APP内打开