关于低压配电中单点接地的一点疑问,请同行讨论
yyjtt
yyjtt Lv.2
2015年09月25日 15:01:42
只看楼主

我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(

规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(20kV及以下)中明确规定,IEC中也这样要求,系统需一点接地。也就是说,两台联络的变压器,中性线不应在本变压器直接接地,而应该是先中性线连接后,再统一与PE线相连。(抱歉,图片发起来很麻烦,王厚余老先生的论文里面有,请自行脑补。

此做法不难,实现了一点接地,系统更安全,没有杂散电流,但是我有一点疑问:系统一点接地后,原先的变压器低压零序保护怎么设?零序互感器接在哪里?如果接在统一的接地点时,它该动作于什么电流?反应于哪台开关动作?如果此处接RCM的话,可以反应系统漏电电流,但是它如何接线?又动作于哪台开关跳闸呢?还是两台低压主进开关都跳闸?

这个疑问困惑我已久,查了很多资料不能解决,请大咖讨论。

免费打赏
lardice
2015年11月02日 15:59:25
46楼
许多高低压配电室,都是明敷设扁铁一周,制作一个总接地箱,新规范要求变压器一点接地。旧规范要求变压器单独接地,其实在配电室内扁铁距离很短,变压器一点还是单独接地在本人看来没有明显区别。
回复
weimengerzhanmeng
2015年11月02日 15:59:54
47楼
支持这种说法,实际情况就是这样。
回复
zhumingxiasi
2015年11月02日 16:00:20
48楼
关注中,我也有过这样的困惑。
回复
zhumingxiawu
2015年11月02日 16:00:43
49楼
新规范要求一点变压器接地
回复
zhumingxialiu
2015年11月02日 16:01:24
50楼
不太明白你这个图的使用环境是在哪里,试着说一下我的理解吧。
回复
zhumingxiaqi
2015年11月02日 16:01:56
51楼
不太明白你这个图的使用环境是在哪里,试着说一下我的理解吧。
回复
zhumingxiaqi
2015年11月02日 16:02:39
52楼
一般说漏电保护器相对于浪涌抑制器是安装在哪里,这个“安装在电源点”的意思可能是浪涌相对于漏电保护器位于电源侧。 对于TN系统一般推荐漏电保护器
回复

相关推荐

APP内打开