调试了一台机组老是排气温度保护,用的是谷轮Stream蝶阀压缩机,中温工况要求零下10度左右拉温挺正常的,10几分钟差不多就能拉下来,库里放的货散热量大库温回升也挺快,吸气压力由于开2间库不是很稳定,排气压力在10公斤左右,冷凝温度在30度,压缩机开启后我测了下机体排气端温度能达到135度多,所以压缩机带的排气温度保护就停机保护了,而且还需要手动复位。问问老师这是什么原因造成的压缩机排气温度这么高
调试了一台机组老是排气温度保护,用的是谷轮Stream蝶阀压缩机,中温工况要求零下10度左右拉温挺正常的,10几分钟差不多就能拉下来,库里放的货散热量大库温回升也挺快,吸气压力由于开2间库不是很稳定,排气压力在10公斤左右,冷凝温度在30度,压缩机开启后我测了下机体排气端温度能达到135度多,所以压缩机带的排气温度保护就停机保护了,而且还需要手动复位。问问老师这是什么原因造成的压缩机排气温度这么高
2楼
两间路一台压缩机?
回复
3楼
蒸发温度和压力低,低压也低,回气过热度大,吸气温度高,所以排气温度也高;
压缩机的气阀或缸垫损坏,会使排气温度升高;
膨胀阀的开启度过小,使蒸发压力过低;
供液不畅,过滤器或膨胀阀存在堵塞,使蒸发压力过低等。
回复
4楼
你可以对照荣昌老师所列的这些原因,具体分析及检查一下;相信就能解决。
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-28 11:41 编辑
,排气压力在10公斤左右,冷凝温度在30度,
什么样的气温下,其高压10kg,?
还请楼主详细介绍,
无论是哪种气温下,中温工况高压一般不低于1.2mp
而高压10kg,这是秋冬季节-20度的低温库最低压力,
过低的高压压力,流量过低,必然会造成低压过低,阀口无调控能力,过热度增大,
排气温度过高,则就会不可避免.
告知:
环境气温,,高低压力,冷凝器有无冷凝风机控制器,
回复
6楼
谢谢老师指点,我按照老师说的这些去找找看
回复