为自己做的第一个高层开一个记录贴,本工程正在进行中
怪小king
怪小king Lv.13
2015年09月28日 11:10:59
只看楼主

本帖最后由 怪小king 于 2015-9-28 13:36 编辑 2015-09-25 2#--结构形式:剪力墙(少柱)6度区,H=81.2m,地下一层,地上26层 地下室一层,层高4.200,但是考虑到水沟(建筑做法,结构做比较麻烦), 模型里面地下室层高增加200mm,即4.400m 一层考虑到人防,降板1.300m全为覆土,加上覆土荷载,让电线什么之类的不穿地下一层楼板,直接从覆土出去,一层层高为5.100+1.300=6.400m,

本帖最后由 怪小king 于 2015-9-28 13:36 编辑

2015-09-25
2#--结构形式:剪力墙(少柱)6度区,H=81.2m,地下一层,地上26层
地下室一层,层高4.200,但是考虑到水沟(建筑做法,结构做比较麻烦),
模型里面地下室层高增加200mm,即4.400m
一层考虑到人防,降板1.300m全为覆土,加上覆土荷载,让电线什么之类的不穿地下一层楼板,直接从覆土出去,一层层高为5.100+1.300=6.400m,
2层到4层为商铺,层高5.100*2m、5.000m
5层以上为住宅,层高2.900*22
原则
1.防震缝抗规 6.1.4,高规3.4.10
100+((81.2-15)/5*20*50%)=232.4mm,取250mm
2.飘窗模型中采取悬挑板导荷,然后挑梁
3.抗震等级根据高规3.9.3,6度区,建筑高度>80m,抗震等级为三级;5层以下是商铺,根据《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.2-2、3.0.3-2、6.0.5,商铺部分为重点设防类别,即高于本地区抗震设防烈度一度加强其抗震措施,查高规表3.9.3,抗震等级为二级。即商铺部分按抗震等级为二级来考虑,但是地震作用还是按本地区抗震设防烈度考虑
4.墙厚住宅部分墙厚200mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
商铺部分墙厚350mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
5.剪力墙布置规则:高规7.1.1、7.1.2、整个8.1节,抗规6.4、6.5
6,底部加强区抗规6.1.10,高规7.1.4,取底部两层
7,平面布置两种方案比较,剪力墙布置考虑楼层上下的关系,楼梯间与电梯间最好不要动,墙尽量外偏,不要动建筑的间距,电梯间的L型墙,拐角出主轴线400,尽量留大,以免电梯不好安装
8.强弱电井、水井在模型中均未开洞,厨房卫生间处小管道未加小梁
9.周期折减高规4.3.17,纯剪力墙取0.9
10振型数一般高层输入15~18,振型质量参与系数可达90%,高规5.1.13
11.有效宽度:轴线9处空调板部分需外延,高规3.4.6,抗规3.4.3
12.嵌固端高规3.6.3,抗规6.1.14,地下室顶板,板厚取180mm,
嵌固端考虑的是剪切刚度比,抗规6.1.14,高规5.3.7(参考条文说明)
楼层侧向刚度比考虑的是地震剪力与层间位移比值刚度,高规3.5.2,抗规3.4.3
13.
模型
1.墙体材料外墙,混凝土空心砌块,容重16kN/m^3,内墙,混凝土加砌块,容重7*1.2=8.4kN/m^3
2.楼面恒活载:标准层,恒载,取1.5kN/m^2,活载,卫生间取2.5kN/m^2,走廊阳台取2.5kN/m^2,其余取2.5kN/m^2,楼梯,板厚为零,恒载8kN/m^2,活载3.5kN/m^2
商铺层,恒载,取1.5kN/m^2,活载3.5kN/m^2
地下室顶板,恒载,1.3m的覆土1.3*18+1.5=24.9,活载4.0 kN/m^2
3.剪力墙:阳台处剪力墙不能布置成L型,只能布置成一字墙,故加端柱(端柱截面≥2倍墙厚,见高规表7.2.15注释2);若墙厚为200mm,墙长至少为200*8mm,避免短肢剪力墙,但8倍墙长,PK仍会认为是短肢剪力墙,故墙长取1700mm
L型的剪力墙,短肢部分尽量做3倍墙厚
4.梁高与板厚住宅梁尽量做200*400,地下室顶板取180mm,标准层板厚取100mm,屋面板厚取120mm
5.剪力墙混凝土容重取27kN/m^3
6.墙柱混凝土等级:1-8层C40,9-12层C35
7.底层商铺抗震等级为二级,手动修改,注意次梁的
8.嵌固端所在层号为2,因为地下室组装进去了,地下室顶板为嵌固端
9.风荷载效应放大系数为1.1,高规4.2.2(条文说明比较详细,房屋高度大于60m的高层建筑),高层主要是风荷载控制
10.用于舒适度验算的风压,取重现期为十年的风压值
11.顺风向风振荷规8.4.1,对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T大于0.25s的各种高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生的顺风向风振的影响。模型有考虑
12.横风向风振与扭转风振:见荷规8.5。模型未考虑
13.设缝多塔背风面体型系数:主要用于带抗震缝的结构风荷载计算中,需在多塔定义中设置风的遮挡面,次参数及“第*段体型系数”才共同起作用,如果不定义风的遮挡面,则“设缝多塔背风体型系数”不起作用。模型未设置
14.墙柱设计、传给基础的活荷载折减,未考虑
15.柱墙基础、梁楼面活荷载折减,未考虑
16.梁楼面活载不利布置:高规5.1.8,有考虑
17.地下室信息设置
18.特殊构件补充定义:取消了一些系统默认是连梁的框梁
19.


1.png


2.png

免费打赏
怪小king
2015年09月29日 18:37:23
12楼
tmgc3zxh 发表于 2015-9-29 13:41 一层地下室,嵌固端宜取在基础顶,比较经济。刚问了一下大BOSS,工程情况是几个住宅楼下面几层是裙房,如果把嵌固端做到基础顶,可能审图人员会认为是多塔结构,会很麻烦。所以就取的地下室顶板。
回复
怪小king
2015年09月29日 18:38:33
13楼
x1xqq 发表于 2015-9-29 15:39 楼梯不建入模型计算,楼梯间应顺楼梯方向设剪力墙。内侧有电梯井的一片墙(不过已被改掉了),外侧缺一片。原谅我不明白你想表达什么:):),欢迎讨论,谢谢指点
回复
怪小king
2015年09月29日 18:40:25
14楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 15:59 防震缝的宽度为什么不是{100+【(81-15)/5】x20}x50%?其实一开始我也有这样的疑问,后来问了一下,按规范实际算法来算的话,防震缝宽度会小很多,可能是人为想法,觉得这样算偏不安全,所以才有了上面那个算法。我的理解是这样的,谢谢指点,欢迎讨论
回复
怪小king
2015年09月29日 19:05:45
15楼
tmgc3zxh 发表于 2015-9-29 18:03 小跨度板,墙下无梁也可以的,该保守的要保守,该胆大的要胆大。额,我还没有到大胆的时候,等我到我师父那个年纪,应该就可以很胆大了:P
回复
怪小king
2015年09月29日 19:07:18
16楼
2015-09-29
1.问题:
甲方要求按PHC管桩布置,按4d布置,单桩竖向承载力特征值不是很大
解决方案:
 单桩竖向承载力特征值计算时分别考虑了实际土质情况下的桩的承载力和国标图集中的桩身轴心受压承载力设计值限值(此设计值换算方法详见桩基规范条文说明5.8.2)
 将桩加长,进入细砂层7、8米,施工建议采取引孔措施,减小挤土效应
做了两种方案,一种是PHC500桩,满堂布桩;一种是PHC600的墙下布桩
试桩一般不点取实际的工程桩,不建议甲方用试桩作为今后的工程桩
回复
tmgc3zxh
2015年09月30日 07:17:32
17楼
怪小king 发表于 2015-9-29 18:37 刚问了一下大BOSS,工程情况是几个住宅楼下面几层是裙房,如果把嵌固端做到基础顶,可能审图人员会认为是 …很多地下室顶板与主楼正负零有错层的经常这样处理,审图不会认为是多塔或者错层。
回复
tmgc3zxh
2015年09月30日 07:19:00
18楼
怪小king 发表于 2015-9-29 19:05 额,我还没有到大胆的时候,等我到我师父那个年纪,应该就可以很胆大了胆大不是拍脑袋,你可以用小软件计算一下看,在板上加线荷载,和将线荷载摊成面荷载,看看有什么差别。
回复
怪小king
2015年09月30日 09:23:58
19楼
tmgc3zxh 发表于 2015-9-30 07:17 很多地下室顶板与主楼正负零有错层的经常这样处理,审图不会认为是多塔或者错层。你要跟我争我也没办法,毕竟我没有多少工程经验,谢谢指点
回复
晓晓布丁
2015年09月30日 09:25:29
20楼
怪小king 发表于 2015-9-28 16:44 2015-09-28模型中遇到的问题:1.由于层高突变(5.1m-2.9m)造成薄弱层蛮有心的,支持你
回复
怪小king
2015年09月30日 09:41:20
21楼
晓晓布丁 发表于 2015-9-30 09:25 蛮有心的,支持你谢谢布丁:$:$
回复

相关推荐