您好!一个乙类的医院工程,三类场地,7度设防。加速度0.1g.地震安评要求加速度按0.15g考虑。在实际计算中内力按7.5度计算,抗震措施和抗震构造措施是否要按7.5度三类场地考虑
您好!一个乙类的医院工程,三类场地,7度设防。加速度0.1g.地震安评要求加速度按0.15g考虑。在实际计算中内力按7.5度计算,抗震措施和抗震构造措施是否要按7.5度三类场地考虑
2楼
提高1度采取抗震措施
回复
3楼
提高一度确定结构的抗争措施。二不是按7.5度计算地震力。
回复
4楼
我现在是按8度采取的抗震措施,内力计算按7.5度。如果按7.5度和三类场地外加乙类建筑的话,那抗震等级是二级,抗震构造措施的抗震等级就应该是一级了。
回复
5楼
1.先不考虑地震安评:
按8度查表的等级进行计算并构造;
2.考虑地震安评:
按8度查表的等级计算
按7度查表的等级提高一级进行抗震构造措施;
回复
6楼
lgdong2011 发表于 2015-9-28 15:18 1.先不考虑地震安评: 按8度查表的等级进行计算并构造;2.考虑地震安评:想补充一下。关于 7度半、三类场地、乙类建筑。计算:仍按7度半;抗震等级:按8度查表;抗震构造措施:取以下两个等级的大值:(1八度查表的等级;7度查表的等级+1)不知道表述是否正确。
回复
7楼
回复
8楼
1.加速度0.1g,安评要求加速度按0.15g考虑是有依据的,详细解释见《每日一论设计中常见问题》7.15【医院丶学校】应提高地震动峰值设计。
2.按《建筑工程抗震设防分类标准》该工程为重点设防类,应按高于本地区(7度)一度(8度)的要求加强其【抗震措施】。
3.抗震措施包舍抗震构造措施。详《抗》2.1.10
回复
9楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
10楼
lgdong2011 发表于 2015-9-28 15:27 想补充一下。关于 7度半、三类场地、乙类建筑。计算:仍按7度半;你的想法是对的。只需要根据安评报告加大地震力。不需要考虑安评报告带来的抗震措施的提高。也就是说,一切按规范取好,最后根据安评报告加大地震力就可以了。
回复