跨度为12.8米的梁是否能够实现
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年09月29日 12:32:00
只看楼主

最近接到一个钢结构温室的项目,如上图,柱距6米,跨度12.8米,柱子高度6.8米,想在高度3.4米处做二层,用作办公室,如果柱子个数不增加,想请教一下大家跨度12.8米的梁是否可行。

1443153278.jpg
最近接到一个钢结构温室的项目,如上图,柱距6米,跨度12.8米,柱子高度6.8米,想在高度3.4米处做二层,用作办公室,如果柱子个数不增加,想请教一下大家跨度12.8米的梁是否可行。

1443153278.jpg

免费打赏
jmszlm
2015年09月29日 22:49:43
2楼
可以做,钢梁会比较大,注意挠度控制..
回复
xzlgm365888
2015年09月30日 07:45:38
3楼
增加柱子,可能更好
回复
无间道
2015年09月30日 08:34:25
4楼
这对钢结构,就是小跨度而已。
回复
songcaicai
2015年09月30日 08:53:16
5楼
可以做,主梁截面也不算大,估计700以内就能满足
回复
hyp1962
2015年10月03日 20:32:47
6楼
这个跨度对混凝土结构都不是问题,何况对钢结构而言就更没有问题了。
回复
wqwqvvv
2015年10月06日 10:35:53
7楼
学习了,学习了,学习了,学习了
回复
jienan10
2015年11月06日 09:19:44
8楼
学习了 大神