维修一冷库,100平方,3米高。-17度冷藏库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨膨胀阀。运行一直不正常,毛病不断,降温慢,经多人维修仍没解决。现在是这样:高压12.5KG.低压1.4KG,结霜到阀头,膨胀阀45度结霜,但是运行24小时才-13度,再没能下降。如果调大膨胀阀一点,压缩机结半边霜,降温仍降温不好。 求助版主及各位朋友指教。机组配置合理吗?我是加冷剂还是调整膨胀阀?
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-30 07:46 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-30 07:08 已经说过了,这种现象是因为进出水温度过低,补氟过多引起的。开始为什么不作正面性的,通俗性的,全面性的,系统性的,条文性和针对性地回答楼主?补氟过多怎么楼主在上一帖里还继续补加了氟?加后而且视液镜里也消除了泡沫;并且还说“降温速度快了一点”。为什么不说说其它方面的原因呢?可能膨胀阀配大了?或者调大了开启度所致等等?在我说的其它方面都做好了的话,调整膨胀阀看能解决问题不!!!如果调阀没有作用,那膨胀阀干嘛设计那么多圈的调节度?;P你什么东西都要争个“赢”,可惜又没那个实质性的本事!
回复
13楼
回复
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-30 09:01 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-30 08:03 你现在再搬出这个P用也没有!也帮不了你的欠缺和无能!你问问对楼主是否有用???现实情况下现场不可能去找资料对照,再说这个资料对楼主的问题P用都没有!楼主是水冷式冷凝器,你这个1/2/3是牛头不对马嘴!紫色框里的也是张李不搭界!唯独最后红框里的红线圈的说了句口号式的话,但没有具体方法,等于没说一样;P你在哪个问题上都喜欢滔滔不绝,死缠不放,可惜不是越说越离谱,就是越说越离题,越说越远。拿不出具体的方案,也不能正面作出逻辑性的解答,没那个能力,还喜欢争个“赢”,结果事得其反,暴露了你的无知。如果没有那些资料帮你蒙了脸,那会更糟糕!
回复
15楼
荣昌老师说得好,我要的是解解决问题的实质操作方法,不是一套理论,难道要客户换了套机组?我需要真枪实弹的东西,纸上谈兵没用!我觉得荣昌老师有过实践经验,可行!
回复
16楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-1 11:41 编辑
把进水截门关小点,将氟放掉一部分至压机不结霜
提高出水温度至28度以上,液管温度30度以上,
这样做,不简单吗?
这不是实质操作方法吗?
调阀补氟才是实质操作方法吗?
回复
17楼
游荡四方 发表于 2015-10-1 11:40 把进水截门关小点,将氟放掉一部分至压机不结霜提高出水温度至28度以上,液管温度30度以上,行啦,你就别逞能啦,你能拿出实质的,切实际的,通俗易懂的,简单可行的方法就行。比如你说的关小进水阀门(要专业一点,不要说截门,没有这种叫法的!不要让人首先在名称上就闹不懂啦!),关到什么程度?或者控制到什么程度?现有水温如果没有28度,是否要放在锅里煮热?;P既然要显示,那就把手段都显示出来,让大家“分享”。今天国庆和几位同学聚餐,虽然喝高了,但回来看到你的“高论”还是要帮你“点缀”一下,让你更加光彩夺目“,你说是吧。
回复
19楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-11 07:38 编辑
任何的制冷压缩机,在运行条件里,都将冷凝温度30度作为低限值,
在说明里都有此要求,如果环境温度过低或水温过低,都会进行人为干预,
如:
风冷,加装风机压力控制器,
水冷则加装旁通阀或水流量控制器
在选择膨胀阀的时候,一般都会将阀两端压差10bar作为设计条件。
如果任由阀两端的压差无限缩小,流量过小。岂不是会出现缺氟现象。
很多师傅,包括我这里的一些师傅,秋冬季都会采用补氟的方法提高回气压力
氟多了,房间温度下来了,热负荷小了,膨胀阀失去控制能力,压机能不结霜吗?
这种现象我亲眼见过多起,都是秋冬季节,冷凝风机控制器失去控制引起的。
维修师傅不懂,害得我还得去放氟,再将压力控制器修复,使其断续运转。
水冷却系统我维护了多年,这些制冷系统都需要秋冬季制冷的,
秋冬季节,为防止进出水温低,都会安装水的流量控制器。
它们是用高压压力来控制进水量,
防止高低压过低,出现缺氟现象,也防止出现低压告警。
PRV系列冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通
常安装在冷凝器的进水端),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流
量。它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度以便
让足够的冷却水流过,这将节省大量的冷却水。总而言之:按要求进
行冷却。当压缩机的冷凝压力升高(即冷凝压力升高)时,阀门会自
动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之
,当冷凝压力下降时,阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减
少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
PRV冷凝压力调节阀调节方法:调节时可转动“调节螺杆”,顺时针
转动,控制压力提高,逆时针转动,控制压力降低。
回复
20楼
游荡四方 发表于 2015-10-1 16:40 水冷却系统我维护了多年,这些制冷系统都需要秋冬季制冷的,秋冬季节,为防止进出水温低,都会安装水的 …冷却水系统水泵建议采用变频控制流量,保证水温;制冷设备蒸发端建议采用电子膨胀阀,控制蒸发压力和温度。如此可好?
回复
21楼
100*3=300立方*0.4利用系数*0.47冻鱼=56吨,冻鱼计算按照设计手册估算值,50~100吨冷却设备负荷150w/t=8.4KW,库温要求-18度,蒸发器为DD120*2=240平方冷风机,国产冷风机低温工况每平方换热量取12W*10=120W*240=28.8kw,按照10K温差,蒸发温度-28度;冷凝温度取35度,你配置的是30匹开利水冷活塞机组,在-28/35工况下制冷量应该在30KW左右,蒸发器应该能满足机组的要求,膨胀阀8RT*2=56kw,偏大了,总结机组匹配超级大,膨胀阀超超级大,
回复
22楼
问过客户,原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,有影响吗?