关于混凝土浇筑后墙柱中的水平施工缝凿毛问题
张亮
张亮 Lv.6
2015年10月01日 10:43:41
来自于建筑施工
只看楼主

关于混凝土浇筑后墙柱中的水平施工缝凿毛时间应该如何确定?

关于混凝土浇筑后墙柱中的水平施工缝凿毛时间应该如何确定?
免费打赏
wangjiyiok
2015年10月01日 12:00:26
2楼
这个东西一般不是理论上的,楼板能上人了,工人就去凿毛、清理钢筋了,否则影响后续施工了。主要是工序穿插的考虑。
要严格讲,可以参考:混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。即:砼强度到1.2后可凿毛处理,时间还真不好说,冬季、夏季差别还是挺大的。怎么判断到1.2了呢?这又转回来了,能上人踩踏不留脚印了就差不多了。
回复
a13701445827
2015年10月01日 15:44:12
3楼
怎么判断到1.2了呢?这又转回来了,能上人踩踏不留脚印了就差不多了。
回复
co1443156994923
2015年10月01日 16:46:22
4楼
随便看看
回复
甲方施工员
2015年10月02日 07:55:03
5楼
a13701445827 发表于 2015-10-1 15:44 怎么判断到1.2了呢?这又转回来了,能上人踩踏不留脚印了就差不多了。正解 能上人有脚印但不深 就行
回复
shieryao
2015年10月06日 21:56:18
7楼
混凝土终凝就行,等的越久混凝土强度越高越难凿
回复
benben1155
2015年10月07日 08:56:10
8楼
不凿不就行了