请问 梁悬挑端加筋长度为多少?11G图集说加筋长度为相邻跨较大跨净长的三分之一,如果是多跨梁,取大跨的三分之一长,如果是悬挑梁是否为悬挑端净距的三分之一呢
请问 梁悬挑端加筋长度为多少?11G图集说加筋长度为相邻跨较大跨净长的三分之一,如果是多跨梁,取大跨的三分之一长,如果是悬挑梁是否为悬挑端净距的三分之一呢
2楼
这要看梁端有没有集中力。
回复
3楼
无间道 发表于 2015-10-2 15:54 这要看梁端有没有集中力。请问,这个长度是否需要设计决定,还是现场翻样决定?11G没有明确,翻样找不到依据
回复
4楼
已包络图为准,构造为辅.
回复
5楼
tt-ljq 发表于 2015-10-3 09:23 已包络图为准,构造为辅.看不懂那个,我就想知道现场施工需要下多长的料
回复
6楼
有病。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
不知你说的加筋长度是指的什么,若是挑梁段的钢筋截断长度,平法图集已有详细的规定,可以参照。至于内跨的延伸长度,各地方应有各自的做法标准或图集。若不明确应询问设计人员予以确定,这并非施工人员的事情。可以告诉你中南图集的做法是:挑梁负筋内跨延伸长为(以柱内侧起算):屋框梁:≥1/3内跨及≥1.5外伸段净长