本帖最后由 dsrj 于 2015-10-3 10:43 编辑 哪位大师帮我看看这个承载力有没有问题?悬挑板挑出距离为1.7米,沿墙长度9米
本帖最后由 dsrj 于 2015-10-3 10:43 编辑
哪位大师帮我看看这个承载力有没有问题?
悬挑板挑出距离为1.7米,沿墙长度9米
2楼
没有问题 150厚的板 下部构造钢筋应在梁位置断开 上部钢筋升入室内不易小于1.1倍1700 至于80厚的注意下锚固长度就OK了 砖墙可每隔3~4米加构造柱
回复
3楼
简单计算一下比较牢靠
回复
4楼
这种截面厚度及配筋没有问题,关键是施工时需注意悬挑板面筋的正确位置,确保面筋不被踩沉
回复
5楼
还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
6楼
没得问题,板厚够大,配筋也可以
回复
8楼
目测没有问题
回复
10楼
首先:悬挑板挑出长度较大,加之面筋固定较难,故设悬挑板不合理,宜改为挑梁承重.
如按上图施工,1.內外板面筋配置[应]相同,且[注意]尾板跨度应大于等于1.5x1700.
回复
11楼
可以的,很牢靠,施工没问题就OK
回复
12楼
混凝土结构的话,悬挑梁比较靠谱
回复
13楼
楼板的配筋和强度估计没啥问题,不知道里面楼板跨度多大,上面荷载如何,外面悬挑太重,里面不能平衡的话,有倾覆的危险。
回复