本帖最后由 dsrj 于 2015-10-3 10:43 编辑 哪位大师帮我看看这个承载力有没有问题?悬挑板挑出距离为1.7米,沿墙长度9米
本帖最后由 dsrj 于 2015-10-3 10:43 编辑
哪位大师帮我看看这个承载力有没有问题?
悬挑板挑出距离为1.7米,沿墙长度9米
14楼
谢谢楼主分享!!!!!
回复
15楼
tmgc3zxh 发表于 2015-10-10 11:02 楼板的配筋和强度估计没啥问题,不知道里面楼板跨度多大,上面荷载如何,外面悬挑太重,里面不能平衡的话, …你好,里面楼板的跨度4.5米
回复
16楼
曾晓峰 发表于 2015-10-8 15:05 首先:悬挑板挑出长度较大,加之面筋固定较难,故设悬挑板不合理,宜改为挑梁承重.如按上图施工,1.內外板面筋 …室内楼板的跨度是4.5米,应该没问题吧?
回复
17楼
首先:悬挑板挑出长度较大,加之面筋固定较难,故设悬挑板不合理,宜改为挑梁承重.
如按上图施工,1.內外板面筋配置[应]相同,且[注意]尾板跨度应大于等于1.5x1700.
回复
18楼
dsrj 发表于 2016-2-25 14:32 室内楼板的跨度是4.5米,应该没问题吧?太久没见了,从今天起希望能天天与您交流,非常感谢您的参与。
回复
19楼
向大神们学习一下
回复
20楼
无尽的燃烧 发表于 2016-3-9 10:39 向大神们学习一下欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载
回复