现在一宿舍,9层,有一地下消防水池,水泵房设再水池旁,请问消防水泵与手动报警按钮;消火栓起泵按钮;警铃之间怎样连接,各有几条控制线?消防水泵起动后,是不是手动停止,
现在一宿舍,9层,有一地下消防水池,水泵房设再水池旁,
请问消防水泵与手动报警按钮;消火栓起泵按钮;警铃之间怎样连接,各有几条控制线?
消防水泵起动后,是不是手动停止,
2楼
一般来说消火栓按钮是要接6根线:2信号、2启泵、2电源(也就是灯线)。
一般在火灾报警主机上能直接控制泵的开关
回复
3楼
火灾报警主机?是指消防水泵控制箱吗?
回复
4楼
不是水泵的控制箱 消火栓按钮有三个启泵功能1是消火栓按钮直启消火栓泵 2是消防多线直启消火栓泵 3是消防联动起泵 手报不参与消火栓起泵,你说的警铃我不懂是什么 消火栓泵应该没有警铃吧
回复
5楼
同意4楼的
回复
6楼
不是水泵的控制箱 消火栓按钮有三个启泵功能1是消火栓按钮直启消火栓泵 2是消防多线直启消火栓泵 3是消防联动起泵 手报不参与消火栓起泵,你说的警铃我不懂是什么 消火栓泵应该没有警铃吧
纠正一下.
应该是消火栓泵有四种启动方式:1,是消火栓按钮直启消火栓泵 2,是消防多线直启消火栓泵 3,是消防联动起泵,4手动启动.
如果没有报警系统,则只有1,4两种.
有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线
回复
7楼
“是消防多线直启消火栓泵”是怎么个启动原理啊?
能给解释一下吗?
回复
8楼
7楼谢谢的你纠正,是我没说明白,我的意思是自动启泵。
回复
9楼
水力警铃?????
----------------
是消防多线直启消火栓泵”是怎么个启动原理啊?
----------
就是控制室的多线盘(又叫直控盘)按钮直接启动跟联动启动一样主要是起24V中间继电器输出一对常开触点起泵。
回复
10楼
一根手动报警按钮带电话插孔的可以连接几只手报啊?
回复
11楼
应该是消火栓泵有四种启动方式:1,是消火栓按钮直启消火栓泵 2,是消防多线直启消火栓泵 3,是消防联动起泵,4手动启动.
如果没有报警系统,则只有1,4两种.
有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线
回复