现在一宿舍,9层,有一地下消防水池,水泵房设再水池旁,请问消防水泵与手动报警按钮;消火栓起泵按钮;警铃之间怎样连接,各有几条控制线?消防水泵起动后,是不是手动停止,
现在一宿舍,9层,有一地下消防水池,水泵房设再水池旁,
请问消防水泵与手动报警按钮;消火栓起泵按钮;警铃之间怎样连接,各有几条控制线?
消防水泵起动后,是不是手动停止,
![1193737406974.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/E0/E8/rBBhH11Gv1WAegVkAABYsrbbD7A048.jpg)
12楼
谢谢,明白了
回复
13楼
不超出回路地址数即可
回复
14楼
一群傻瓜
回复
15楼
请问:消防多线直启消火栓泵和消防联动起泵有什么区别?
回复
16楼
请问:消防多线直启消火栓泵和消防联动起泵有什么区别?难道总线联动起泵?
回复
17楼
消防多线直启消火栓泵和消防联动起泵有什么区别?也不太懂,请解释一下,多谢
回复
18楼
支持一下楼主提供资料。
回复
19楼
消火栓启动有三种:
一、消火栓按钮启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮;
二、消控中心直接启泵(手动);多线控制
三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。
手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的;
警铃在消防时响起,只响,没有光。
声光报警器报警时有声音有光。
回复
20楼
三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。
请教一下19楼,不知上述功能是如何实现的? 谢谢!
回复
21楼
看看这个联动系统图,有联动启动:2根电源线,2个信号线,还有硬启动6根线
回复