室外电缆进线好还是由总配电箱引过去好
努力板砖中
2015年10月08日 17:12:20
只看楼主

2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊

2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊 QQ截图20151008171129.png QQ截图20151008171211.png

QQ截图20151008171211.png


QQ截图20151008171129.png

免费打赏
努力板砖中
2015年10月08日 17:12:45
2楼
我顶
回复
努力板砖中
2015年10月09日 07:28:21
3楼
求大神回答啊
回复
小小小的小
2015年10月09日 07:56:07
4楼
如果两个都做总配电箱,那还是并联进线好,要不的话,一个总的停电了,另一个也就停电了
回复
新手上到
2015年10月09日 08:32:18
5楼
学习中,谢谢分享!
回复
qq_1423529138570
2015年10月09日 08:56:40
6楼
这个要看你这个建筑是什么来的了,如果是一个单体建筑的话,一般来说是要做一个总的断点,如果是变压器设置于本建筑内,是可以分两个总箱配电
回复
努力板砖中
2015年10月09日 09:55:15
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-9 08:56 这个要看你这个建筑是什么来的了,如果是一个单体建筑的话,一般来说是要做一个总的断点,如果是变压器设置 …单体车间 箱变在室外的
回复
努力板砖中
2015年10月10日 13:36:15
8楼
我顶
回复
007_bbs
2015年10月10日 15:06:01
9楼
这个根据你负荷性质来吧
如果做一个总箱,断电会扩大故障面,2个故障范围就会小一些
没啥要求还是做成分级的比较好
回复
qq_1423529138570
2015年10月10日 15:10:22
10楼
如果是单体的话这个建筑是肯定要设置一个总的断点的,后面的配电自成系统,而且这样也是方便计量与维修。
回复
googse
2015年10月11日 18:07:03
11楼
顶山来看看
回复

相关推荐

APP内打开