看到坛里的一个问题,我在工作中也遇到了类似的,想要请教一下曾工,分缝的结构,整体建模与分开建模时,如何去考虑风荷载?? 主要想问的是


看到坛里的一个问题,我在工作中也遇到了类似的,想要请教一下曾工,分缝的结构,整体建模与分开建模时,如何去考虑风荷载??



主要想问的是

免费打赏
陈剑
2015年10月09日 11:13:59
2楼
问的是啥?做等很久了,楼主快更呀。
回复
liujianfeng0809
2015年10月09日 11:33:05
3楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
曾晓峰
2015年10月09日 11:39:34
4楼
你主要想问的是?
设缝的建筑整体建模与实际情况一致,这自然没问题,计算机会自动考虑。
设缝的建筑分开建模时其中一面比整体建模多了个吸风面。也就是增大了风荷载的作用,提高了安全糸数。对于对风荷载不敏感的建筑是无所谓的,反之怕浪费只能整体建模。当然从分析看也可将吸风面体型系数设为0,但还没见人这样作,审图可能也通不过,如我审我也会叫你再用整体建模验算一下。
回复
迟来的喜悦
2015年10月09日 11:45:29
5楼
可以把缝的立面定义成遮挡面吧?
回复
z63647775
2015年10月09日 11:56:22
6楼
曾晓峰 发表于 2015-10-9 11:39 你主要想问的是?设缝的建筑整体建模与实际情况一致,这自然没问题,计算机会自动考虑。设缝的建筑分开 …说的没错 ,但是忽略了一个问题:单独分开建模参数能算过,拼成一个整体再定义各个多塔参数就不一定能算过了,我最近就做了一个这样的项目,遇到这个问题,整体建模周期比不对了
回复
cof1594267331184
2021年02月19日 17:09:04
7楼

那么分缝后,还需不需要考虑两者之间的地震作用?