最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢: 1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),这个接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板?
最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢:
1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),
这个
接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板?
2、如果想利用建筑物或者构筑物墙体或者柱子里的钢筋作为避雷引下线时,这个需要如何做?需要从主筋向墙体外面引接一个连接板吗?
3、想利用建筑体或者构筑物的基础内钢筋做接地网时,该如何做?是否需要将基础内的钢筋网做良好的电气连接,然后引出到基础墙体外部预留个接地的板或者接地柱?具体有没有规范要求?
4、等电位连接板和接地连接板有什么不一样吗?材质有区别吗?形状呢?有人说等电位联结板是条形的,上面可以接各种需要接地的系统(强电、弱电等)的接地螺栓,说预留的接地连接板是铜的?这个不是太清楚,好像应该都是钢板的?请赐教。
5、如果不利用建筑体或者构筑体基础里钢筋做接地网时,这个接地可以怎么做?室内接地网时用镀锌扁钢明敷沿室内墙壁0.3米处一周吗?或者其他的做法?求推荐图集或者规范说明,谢谢。
12楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-10 16:54 现场设备的接地(无基础可做为地下接地体,极端点就是孤立于荒野),其实可以不用另作接地,因为一般工厂 …谢谢回复,看来还是要再好好看看规范和图集,有些明白了,有些不是太明白。
回复
13楼
路过学习了!!!
回复
14楼
路过学习了,依旧不甚明白,要多看看图集为好
回复
15楼
很有意义的问题。
回复
16楼
本帖最后由 悠然 于 2015-10-12 08:54 编辑
0米层上的接地板是等电位或其它需要接地用电及测试接地电阻用的,0米层下是当接地电阻不够增加接地极用的
回复
17楼
li8215011 发表于 2015-10-10 15:47 个人简单理解,一个是公共地,一个是连到大地的公共地,不知道理解对否?这两种功能是不一样的,防雷设计的时候先是分开设计,再进行统一,一般来说我们还是采用联合接地系统。
回复
18楼
路过学习一下
回复
19楼
在03D501-4 第40页,有个预埋连接板安装的图,注的第2条,这个连接板可以做测试、等电位连接、接地连接等之用,第三条,预埋接地用连接板与柱内或者墙内作为接地线的主钢筋按照接地线连接要求可靠焊接连通;第四条,用于连接人工接地体时距室外地面不低于500mm.
请问这个预埋接地用连接板说的是用于连接人工接地体吗?也有看到接地体水平敷设,这个怎么理解?室外绕建筑外围一周用镀锌扁钢作为接地网的接地线,属于接地体吗?
回复