《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑:一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。” 是否这种增设的喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?
《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑:
一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上?
二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。” 是否这种增设的喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?
怎么理解.
2楼
同问~~~~~~~
回复
3楼
第一个,你看7.1.3-2点说明了布置时有困难的情况下的,要求,如果超过表7.2.1的规定值,那么需要在梁下增加喷头。
2、 同样满足与顶板的距离要求,风管下为下喷,执行7.1.3的常规要求,不能按特殊情况的距离设置
回复
4楼
您好,我们这边最新推出了问答频道哦,你到时候可以直接问那边提问,有专门的专业嘉宾来为你们解答的:)
回复
5楼
同意二楼的解答:D
回复
6楼
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
也觉得这条不好理解。条文首先对 “溅水盘与顶板的距离” 有总体要求,但下面4款的要求均与该总体要求不一致。可不可以这样理解:
7.1.3
一般情况下,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
或符合下列要求:
第一个问题,你这样做肯定不行。
回复
8楼
tx 发表于 2015-10-18 11:58 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm …不错的资料,谢谢
回复
9楼
不错,不错!
回复
10楼
很好的资料 学习了
回复
11楼
个人认同二楼的说法:D