电动机的断路器怎么选择,有木有相关的依据,能否给出具体实例讲解?
电动机的断路器怎么选择,有木有相关的依据,能否给出具体实例讲解?
2楼
一般是按照电动机的额定电流选择。
回复
3楼
工业与民用配电设计手册第十二章电动机低压断路器的选择有详细解释
回复
4楼
电动机的过载保护不是断路器来实现的,而是热继电器,断路器起到的是短路保护功能。因此,电动机保护断路器的选择:
1.满足额定电流的要求;2躲过电动机起动电流;3满足分断能力需要。
回复
5楼
例如说5.5kW的电机,其额定电流在11A左右。其过载保护是热继电器整定来保护的。其通断是接触器来实现的,接触器的额定电流要大于负荷的额定电流。所以会选12或18A接触器。断路器基本上会选16A,因为你即使选择12.5A也不能用它来防止电动机过载。短路电流通常是越靠近变压器越大,靠近电源处,电动机断路器选用分断能力大的,而末端选用分断能力小的。
回复
6楼
三相电动机的电流一般情况是2倍功率,但是功率越小的电流要比2倍大点,如果非要准确就得看铭牌了。保护的话一般是热继电器来保护的,最多二次加个缺项保护。热继电器的整定电流一般是电动机额定电流的1.1-1.15倍!同时要注意跟插接式热继电器跟接触器的匹配问题!
回复
7楼
路过,学习中
回复