pkpm悬臂梁配筋问题求教
xzn900326
xzn900326 Lv.3
2015年10月10日 11:32:46
只看楼主

用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?

用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?

1.png


2.png

免费打赏
achinerylizer
2015年10月10日 14:50:37
2楼
悬挑构件本就属于不利布置,在设计时,应该有足够的安全储备。所以受力钢筋配置时,应适当放大。同时为保证悬挑构件受力筋的可靠锚固,最好是主梁上部纵筋直接通过去比较好。这种部位设计时应予以针对性加强。
回复
jibo003
2015年10月10日 14:55:41
3楼
悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在 <连梁定义> —— <连梁查看> 命令有“连梁拆分”进行重新配筋。
回复
xzn900326
2015年10月10日 16:10:23
4楼
achinerylizer 发表于 2015-10-10 14:50 悬挑构件本就属于不利布置,在设计时,应该有足够的安全储备。所以受力钢筋配置时,应适当放大。同时为保证 …感觉加强太多了
回复
xzn900326
2015年10月10日 16:10:48
5楼
jibo003 发表于 2015-10-10 14:55 悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在——命令有“连梁拆分”进行重新配筋。我试试!!!!!
回复
xzn900326
2015年10月10日 16:17:19
6楼
jibo003 发表于 2015-10-10 14:55 悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在——命令有“连梁拆分”进行重新配筋。我试试!!!!!
回复
achinerylizer
2015年10月10日 16:19:31
7楼
土木问道 发表于 2015-10-10 16:10 感觉加强太多了本就悬挑一米左右,这点钢筋还嫌多?不管采取何种措施,梁上部纵筋一定要通过去,可以少通几根。至于改支座什么的,这点受力的情况还用在软件里改么?如果想省钢筋,应是把梁受压区直径改成小直径钢筋,这样也可保证支座裂缝不宜过大。
回复
max333
2015年10月10日 16:20:41
8楼
悬挑梁就应该大点 再说就这么短 浪费这么点钢筋也是无所谓的事情 何必再减掉呢
回复
justin52
2015年10月10日 20:56:26
9楼
难道钢筋还断开,锚到柱子里面吗?施工就变复杂。
回复
dengken205
2015年10月11日 08:55:55
10楼
不拉通的话也可以,保证2根贯通即可
回复
jszxwsw
2015年10月11日 13:16:23
11楼
一般人都不会,此处应按强剪弱弯配筋,即抗剪安全度高于抗弯