用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?
用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?
2楼
悬挑构件本就属于不利布置,在设计时,应该有足够的安全储备。所以受力钢筋配置时,应适当放大。同时为保证悬挑构件受力筋的可靠锚固,最好是主梁上部纵筋直接通过去比较好。这种部位设计时应予以针对性加强。
回复
3楼
悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在
<连梁定义>
——
<连梁查看>
命令有“连梁拆分”进行重新配筋。
连梁查看>
连梁定义>
回复
4楼
achinerylizer 发表于 2015-10-10 14:50 悬挑构件本就属于不利布置,在设计时,应该有足够的安全储备。所以受力钢筋配置时,应适当放大。同时为保证 …感觉加强太多了
回复
5楼
jibo003 发表于 2015-10-10 14:55 悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在——命令有“连梁拆分”进行重新配筋。我试试!!!!!
回复
6楼
jibo003 发表于 2015-10-10 14:55 悬臂梁配筋为3根22的,是因为PKPM按连续梁进行配筋,你可以在——命令有“连梁拆分”进行重新配筋。我试试!!!!!
回复
7楼
土木问道 发表于 2015-10-10 16:10 感觉加强太多了本就悬挑一米左右,这点钢筋还嫌多?不管采取何种措施,梁上部纵筋一定要通过去,可以少通几根。至于改支座什么的,这点受力的情况还用在软件里改么?如果想省钢筋,应是把梁受压区直径改成小直径钢筋,这样也可保证支座裂缝不宜过大。
回复
8楼
悬挑梁就应该大点 再说就这么短 浪费这么点钢筋也是无所谓的事情 何必再减掉呢
回复
9楼
难道钢筋还断开,锚到柱子里面吗?施工就变复杂。
回复
10楼
不拉通的话也可以,保证2根贯通即可
回复
11楼
一般人都不会,此处应按强剪弱弯配筋,即抗剪安全度高于抗弯
回复