用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?
用pkpm算出来悬臂梁支座两端弯矩分别为10和4,软件配筋两边都是一样的3A22,但是这样超出悬臂端弯矩4太多了,挑梁配筋是按软件的配筋直接把支座两边拉通,还是按4来从新配筋呢?
12楼
新手看不懂哎
回复
13楼
建议拉通处理,首先悬臂梁属于受力不利构件应该把配筋至少放大1.5倍左右,如果悬挑梁为连续梁的悬挑端如果支座钢筋大于1.5倍悬挑梁面积就拉通处理,如果小于悬挑梁1.5倍,就把悬挑梁配筋和支座配筋取大值然后拉通,这样做可以避免过多的钢筋在支座处锚固容易保证施工质量
回复
14楼
不拉通的话也可以,保证2根贯通即可
回复
15楼
xuexile,xuexi
回复
16楼
保证2根贯通即可
回复
17楼
悬挑构件应该人为加强,这样处理不过分
回复
18楼
感谢楼主分享!
回复
19楼
感谢楼主分享!
回复
20楼
悬挑梁加强,学习了
回复
21楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复