本帖最后由 lzwlevel 于 2015-10-10 13:34 编辑 如图,三层小商场,自动扶梯这个长条形式的空间,两层贯通,算不算中庭,这个区域的防排烟怎样考虑?防火分区示意图
本帖最后由 lzwlevel 于 2015-10-10 13:34 编辑
如图,三层小商场,自动扶梯这个长条形式的空间,两层贯通,算不算中庭,这个区域的防排烟怎样考虑?
防火分区示意图
2楼
这个楼走廊的防排烟如何考虑
回复
3楼
新人求助各位师傅
回复
4楼
按中庭考虑,自然排烟不能满足时应机械排烟。
回复
5楼
fine_2009 发表于 2015-10-10 13:55 按中庭考虑,自然排烟不能满足时应机械排烟。谢谢回复,还有2点不明白,1.建筑在这个中庭四周并没有扎卷帘,一层一个防火分区,而且上下并没有完全对齐,我之前考虑的是排烟算到每一层的走廊里,走廊坐机械排烟,2如果按中庭计算,由于上下大小不一,排烟量是按实际体积层层相加?
回复
6楼
看起来每层面积都不大啊,即然如此,如果三层都没有隔断,且每层最远点距中庭都不是很远的情况下,一种考虑方法是将所有部分全部计入中庭,按中庭统一考虑排烟。这样做有一个问题是,如果中庭以外的面积很大的话,消防或图审有时不认可。
回复
7楼
fine_2009 发表于 2015-10-10 15:12 看起来每层面积都不大啊,即然如此,如果三层都没有隔断,且每层最远点距中庭都不是很远的情况下,一种考虑 …谢谢回复:):):)
回复
8楼
谢谢楼主的资料
回复
9楼
谢谢楼主的资料
回复
10楼
自动扶梯周边是否有防火卷帘,如果有火灾发生时是否作为疏散出口使用,如果不使用,就不用做排烟。
回复
11楼
这个问题各地消防的尺度不同,有的可以不排,有的必须要排
回复