电动车供电设计要点
北方郎
北方郎 Lv.13
2015年10月10日 15:34:08
只看楼主

电动车供电设计要点——参考IEC 60364-7-722:2015北方郎 2015-10-10给连接点供电的终端回路应采用TN-S系统,且应采用专用回路。。不应采用阻挡物、置于伸臂范围之外、不导电场所、不接地等电位联结防护。多个用电设备供电时不应采用电气隔离。室外露天设备防护应至少IP44。除非回路采用电气隔离,否则每个连接点必须独有动作电流不超过30mA的A型剩余电流保护器来保护。

电动车供电设计要点
——参考IEC 60364-7-722:2015

北方郎 2015-10-10

给连接点供电的终端回路应采用TN-S系统,且应采用专用回路。。
不应采用阻挡物、置于伸臂范围之外、不导电场所、不接地等电位联结防护。多个用电设备供电时不应采用电气隔离。
室外露天设备防护应至少IP44。
除非回路采用电气隔离,否则每个连接点必须独有动作电流不超过30mA的A型剩余电流保护器来保护。

当电动车充电站安装满足IEC 62196系列规范的插座或电动车连接器时,应采取直流接地故障防护措施,除非充电站已经提供。每个连接点的保护措施应才用:
B型剩余电流保护器;或
A型剩余电流保护器及能确保超过直流6mA切断电源的保护器。

剩余电流保护器应切断所有带电导体。

每个连接点应对于唯一含过电流保护器的末端回路。此过电流保护器应满足IEC 60947-2、IEC 60947-6-2、IEC 61009-1或IEC 60898 及 IEC 60269系列规范的相关部分。

如有必要,应考虑接线点及上游RCD的选择性。

PE导体所载控制信号不应流入固定电气装置;选择设备时应考虑。
这些信号以及继电器不应影响自动切断电源保护措施的正常功能(比如RCD)。

每个连接点应提供插座或电动车连接器,不需要互换性满足IEC 60309-1 或 IEC 62196-1,否则应满足IEC 60309-2、IEC 62196-2或IEC 62196-3。若依据国家标准,插座额定电流可不超过16A。
除非采用电气隔离,否则插座必须带连接PE导体的接地端子。
不得使用便携式插座。
单个插座或连接器只能为一台电动车供电。

免费打赏
co1460623002559
2016年04月14日 16:40:20
12楼
多谢楼主 非常不错的东西
回复
qq_1462606909857
2016年05月11日 11:22:13
27楼
谢谢楼主分享好资料
回复
qq_1462606909857
2016年05月13日 19:09:09
28楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1462606909857
2016年05月14日 20:26:42
29楼
谢谢楼主分享
回复
宁静致远行
2016年07月02日 11:53:43
30楼
电动车供电设计要点 学习
回复
zhb6412
2016年07月15日 09:28:30
31楼
好高深 没看懂额
回复
qq_1468575038506
2016年07月15日 17:34:47
32楼
谢谢楼主分享
回复
wx_1469082478112
2016年07月21日 14:41:15
33楼
多谢楼主分享!
回复
攻城师92274
2016年07月21日 15:39:41
34楼
楼上好美丽
回复
攻城师92274
2016年07月21日 15:40:59
35楼
攻城师92274 发表于 2016-7-21 15:39 楼上好美丽你有男友没?
回复

相关推荐

APP内打开