双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关
学无只静
学无只静 Lv.14
2015年10月10日 16:23:15
只看楼主

最近在网上看到有一个审图机构的要求:双电源切换箱电源进线处4极隔离开关应改为3极开关。不知道是什么原因要求这样改,请高手给予解答。我个人不是做建筑电气的,对这个问题很是困扰,个人理解是这样,如果是市电和发电机切换电源,如果隔离刀是三极,不断开N线,如果市电断电,发电机运行,因为发电机是三相四线制,中性点接地,市电变压器低压侧中性点也是接地,这种情况下,发电机运行,在市电N线上,通过变压器接地点,通过大地,通过发电机中性点也会形成回路,会有分流。既然是这样,不清楚为什么要四极改为三极,如果选择断路器,也应该是四极才对。以上仅是个人理解,还望高手给以解答。

再者,楼内系统都是TN-S接地系统。不是TN-C系统(这个系统N线是绝对不能断开的)
免费打赏
游乐儿123
2015年10月12日 17:05:50
12楼
回复
游乐儿123
2015年10月12日 17:06:43
13楼
没搞清楚:L
回复
co1438651239503
2015年10月13日 07:29:54
14楼
路过学习,,,
回复
wantjuice
2015年10月13日 10:56:08
15楼
据《民规》JGJ16-2008第7.5.3条第二款:TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。民规这样要求正如楼主理解的防止市电与柴发之间形成回流。但根据IEC60364-4-473规定“不论中性线粗细,只需断开相关相线,不必断开中性线”另外民规7.4.5条第2条中“对TT或TN系统,在中性导体截面小于相导体截面的地方,中性导体上需装设相应于该导体截面的过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。” 因为断开中性线后,中性线中电流自然消失,形成断零现象,会引起单相设备因线路故障烧毁的事故;另外,中性线断开后系统中性点偏移形成零点漂移,影响变压器及出线回路线缆及其他电器寿命,可以说小小一断,影响了整个低压配电系统元件寿命,时间越长,问题才会越发表现出来。而进线隔离开关功能是起检修隔离作用,选用四级其实是违背了规范,双电源开关选用四级虽然断开了中性线,其实只是断开了没有投入使用的一路电源中性线防止回流,真正运行的一路电源中性线是没有也不能断开的。
回复
liyongjing12
2015年10月13日 13:50:07
16楼
个人认为还是应该用4极的开关!
回复
学无只静
2015年10月14日 09:06:46
17楼
wantjuice 发表于 2015-10-13 10:56 据《民规》JGJ16-2008第7.5.3条第二款:TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四 …在《民规》中7.5.3条中说的是功能性开关电器,功能性开关电器在7.5.1条6款中所述,隔离开关不是功能性开关电器,在我们这个问题中,也就是互投开关(断路器)要用四极,进线隔离开关用3极还是4极在7.5.3条中没有要求。规范中7.4.5条2款中说的是中性导线截面,个人理解7.4.5条中配出的线是单回路上,不是双电源互投的进线。
回复
学无只静
2015年10月14日 09:15:30
18楼
当零线在(图2)1处断开时,(设备R1、R2的电阻设为R1、R2,电流为I)设备R1、R2之间形成U=380v的线电压。有欧姆定律以及串、并联电路之间的关系可以得出UR1=R1×I,UR2=R2×I
分析以上公式中的变量R1与R2:
当R1=R2时UR1= UR2
当R1>R2时UR1> UR2
当R1 所以当其中一项设备的电阻远远大于其他设备的电阻时,大电阻设备就会相对分压过大。从而导致设备的实际电压远远超过额定电压导致设备烧坏。如果设备大量相同的设备在一起使用就会发生不能正常工作的现象。

或者看这个百度中断零现象
http://zhidao.baidu.com/link?url=Sw_Cr7Dy3tQMkJZ61igTF9WOXt0XSkJ3mJ5YLgY5PQgLxJpYc28gV9YXEPcl301Q-c2gKw7o2LrOxQUTDdmn8_
回复
小小小的小
2015年10月14日 09:15:52
19楼
我在学习中,天天逛论坛
回复
wangxf
2015年10月14日 09:18:53
20楼
感到越来越模糊了啊?
回复
学无只静
2015年10月14日 09:19:36
21楼
还有一个问题,如果选择4极开关,那么厂家生产的互投开关,有4极也有3极的开关,又该如何理解
回复

相关推荐

APP内打开