双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关
学无只静
学无只静 Lv.14
2015年10月10日 16:23:15
只看楼主

最近在网上看到有一个审图机构的要求:双电源切换箱电源进线处4极隔离开关应改为3极开关。不知道是什么原因要求这样改,请高手给予解答。我个人不是做建筑电气的,对这个问题很是困扰,个人理解是这样,如果是市电和发电机切换电源,如果隔离刀是三极,不断开N线,如果市电断电,发电机运行,因为发电机是三相四线制,中性点接地,市电变压器低压侧中性点也是接地,这种情况下,发电机运行,在市电N线上,通过变压器接地点,通过大地,通过发电机中性点也会形成回路,会有分流。既然是这样,不清楚为什么要四极改为三极,如果选择断路器,也应该是四极才对。以上仅是个人理解,还望高手给以解答。

再者,楼内系统都是TN-S接地系统。不是TN-C系统(这个系统N线是绝对不能断开的)
免费打赏
zlj5778
2015年10月14日 09:49:19
22楼
不用4级的话也要加2根零排
回复
wantjuice
2015年10月16日 10:05:55
23楼
学无只静 发表于 2015-10-14 09:06 在《民规》中7.5.3条中说的是功能性开关电器,功能性开关电器在7.5.1条6款中所述,隔离开关不是功能性开关 …三级即可,不用纠结于规范没有说的问题,规范没有明确断开中性线,也没有明确不能断开中性线,这种问题就只能甩给设计人员对规范的理解及电气理论知识的融合理解了,根据民规和IEC提出的问题正是反映的这种问题,需要真正看清中性线的作用,中性线断开的危害,双电源用4级只是为了防止回流,说白了还是系统接地的问题,个人只是抛砖引玉,审图公司不管依据何处,至少结论是对的,比那些拍脑袋提意见的好多了,建议楼主再请教下审图专家,他们肯定会给出合理的解释
回复
snower110
2015年12月09日 23:02:23
24楼
本帖最后由 snower110 于 2015-12-9 23:03 编辑

高速公路收费站很多双电源都是用三极的,用了10多年(市发电转换。N线共用一个接地级,双电源是总进线用。)。
回复
snower110
2015年12月09日 23:24:55
25楼
ccc___ 发表于 2015-10-11 11:26 TN-S系统的二个电源N线不经开关是可以的,只要电源有开关切断(电源相线断开后,就没有回路了),N线只在变 …如果接地点只有一个呢?
回复
lingxuct
2015年12月10日 10:44:07
26楼
snower110 发表于 2015-12-9 23:24 如果接地点只有一个呢?说什么呢? 为什么二个电源只一个接地点,这个系统是不懂电的人搞的?!
回复
大同00
2015年12月10日 11:24:05
27楼
四极开关易发生N极接触不良,造成“断零”故障。因此,能用三极就不要用四极。何种情况下用四极低压配电规范3.1.15条有明确规定,民规里也有类似要求。
回复
大同00
2015年12月10日 11:25:36
28楼
多电源系统若能一点接地是最好的。
回复