软起动旁路问题
电气油子
电气油子 Lv.12
2007年10月30日 20:27:02
只看楼主

一台260KW的电机用软起动起动,可以不要旁路接触器吗,如果要的话要多大容量的接触器

一台260KW的电机用软起动起动,可以不要旁路接触器吗,如果要的话要多大容量的接触器
免费打赏
yjig
2007年10月30日 20:53:26
2楼
最好用旁路,因为:
1、软启动器有谐波,对电机的寿命有一定影响。
2、软启动器有损耗,长时间运行,浪费电能。
3、为延长软启动器的使用寿命,最好用旁路。
回复
zbkq
2007年10月30日 21:51:40
3楼
既名软启动,就是说启动时用,启动完后切除.
接触器按普通电机要求选择就行.
回复
电气油子
2007年10月30日 22:37:49
4楼
谢谢了.,学习了
回复
xinjun-xuan
2007年10月31日 11:44:49
5楼
看软启动的型号,有的带内置旁路,如果不带就自己配
回复

相关推荐