大家好,我想问个地下车库的问题
kobe790
kobe790 Lv.2
2015年10月13日 11:15:34
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库中一个有车辆出入口的防火分区,分成两个防烟分区,靠右边那个是靠近车辆出入口的,那请问靠左边那个防烟分区需要做补风系统吗?

地下车库中一个有车辆出入口的防火分区,分成两个防烟分区,靠右边那个是靠近车辆出入口的,那请问靠左边那个防烟分区需要做补风系统吗?
免费打赏
张光仁__水暖
2015年10月13日 11:18:35
2楼
不用做 ..............
回复
kobe790
2015年10月13日 11:24:08
3楼
张光仁__水暖 发表于 2015-10-13 11:18 不用做 …………..非常感谢,我只是感觉面积挺大的,都是1500平左右,单靠一个车辆出入口会不会不够?规范里没有细说这个问题
回复
langjipingzong
2015年10月13日 12:45:17
4楼
1、需保证此出入口直接通向室外,
2、一般来说是满足了,也可以自己算下,以出入口面积或卷帘(如有)开启面积作为风管截面积,用整个防火分区补风量进行计算,风速<5m/s即可视为满足要求。
3、如出入口设有防火卷帘,需与电气专业配合,保证卷帘在排烟时处于开启状态
回复
kobe790
2015年10月13日 13:04:58
5楼
langjipingzong 发表于 2015-10-13 12:45 1、需保证此出入口直接通向室外,2、一般来说是满足了,也可以自己算下,以出入口面积或卷帘(如有)开启 …很详细,非常感谢你的回答,学习了:lol
回复