当配电室建在负一层,下面还有负二层,当局部荷载不满足,变压器的设备基础大家如何做的?电缆沟如何做出的呢?
当配电室建在负一层,下面还有负二层,当局部荷载不满足,变压器的设备基础大家如何做的?电缆沟如何做出的呢?
2楼
地下室的变电站很难做电缆沟,一般是桥架出线,上出线就在本层做,下出线在下面一层做,至于局部载荷不满足就是当初设计的问题,只有加强,可在负2层做支撑柱。
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2015-10-13 12:52 地下室的变电站很难做电缆沟,一般是桥架出线,上出线就在本层做,下出线在下面一层做,至于局部载荷不满足 …下出线怎么在下面一层做啊?
回复
4楼
可以全部上进上出,用电缆桥架。如果非要下出线,必须做电缆沟。那么,就得抬高,对二层顶板的承重更是一个考验。
回复
5楼
engineershao 发表于 2015-10-14 08:03 可以全部上进上出,用电缆桥架。如果非要下出线,必须做电缆沟。那么,就得抬高,对二层顶板的承重更是一个 … 我目前已经采取的是上进上出,用电缆桥架,但是结构算下来变压器的荷载还是不容易满足,我们的结构没有处理这一类的成熟经验,不知道别的院土建是如何处理的 另外考虑有的地区不允许上出线怎么办,建筑院是如何考虑的? 这种项目现在很多,就是前期是建筑院设计,深化设计的时候是电力院设计。
回复
6楼
有的建筑院按10KN/M2荷载考虑,有的才6~7KN/M2.直接写一句由电力院深化设计就完事,考虑比较全的建筑院下面会设夹层,可下出线。
回复
7楼
路过,学习。
回复
8楼
fengxu2011 发表于 2015-10-14 10:07 我目前已经采取的是上进上出,用电缆桥架,但是结构算下来变压器的荷载还是不容易满足,我们的结构没 …这个,前期就得跟建筑设计院沟通好,不能等建筑都做完了,再来提这个。
回复
9楼
engineershao 发表于 2015-10-15 10:44 这个,前期就得跟建筑设计院沟通好,不能等建筑都做完了,再来提这个。这个貌似不能提前和建筑院协商吧,应该建筑院提前考虑到吧,毕竟负荷容量有多少,上多大的变压器都应该提前有个估算。电力院都是后介入的。
回复