等电位配电箱;内部结构和标准,讨论
yuhuabin
yuhuabin Lv.7
2015年10月13日 15:37:44
只看楼主

现在不清楚市场上的等电位配电箱到底符合那个标准?咨询了CQC检测站的,对于这块也并不熟悉。有的回答说安装GB17466配电箱的标准;而且现在市场上,大多配电箱的结构非常简单,有的外壳铁皮厚度只能达0.6mm;简直就是纸厚。根本没有什么强度可言。内部接线端子和铜排或扁铁能简单就简单。 02D501-2这个也没有详细说明各零件的要求;只是个大概方向。各位讨论一下,目前是否有相关标准。可否国家有要求等等

现在不清楚市场上的等电位配电箱到底符合那个标准?咨询了CQC检测站的,对于这块也并不熟悉。有的回答说安装GB17466配电箱的标准;
而且现在市场上,大多配电箱的结构非常简单,有的外壳铁皮厚度只能达0.6mm;简直就是纸厚。根本没有什么强度可言。

内部接线端子和铜排或扁铁能简单就简单。

02D501-2这个也没有详细说明各零件的要求;只是个大概方向。

各位讨论一下,目前是否有相关标准。可否国家有要求等等
免费打赏
yuhuabin
2015年10月14日 13:50:01
2楼
等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。

这些结构网上很多,但唯独没有任何标准可谈!!!
回复
yuhuabin
2015年10月14日 13:59:04
3楼
等电位标志到底是否为图片中所表述用的是三角形的那个?
回复
beida_energy
2015年10月14日 15:12:59
4楼
等电位就是指金属构建的电气连接,跟接地不接地的没有关系。
但多数情况下,是接地的。比如,我们的大多数建筑物都是在地面上的建造的嘛。
回复
yuhuabin
2015年10月14日 16:10:02
5楼
建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

——建筑物金属结构;

——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

——建筑物金属结构。
回复
yuhuabin
2015年10月15日 09:50:27
6楼
专业人士去哪里了?专家出来聊一下。学习等待中ing
回复
老有所为
2020年06月04日 21:13:25
7楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开