抗震等级三级,高层剪力墙结构,模型计算参数达标,对下图中的粉红色标识位置处小墙肢作去掉的优化。
抗震等级三级,高层剪力墙结构,模型计算参数达标,对下图中的粉红色标识位置处小墙肢作去掉的优化。
12楼
这样优化不合理,梁的纵筋锚固有问题
回复
13楼
钢筋的平直段满足不了要求,不合理。
回复
14楼
这个还真不能优化,去掉很不好,钢筋锚固也不够。
回复
15楼
这种方式的必要性不大,不如从其他方面着手
回复
16楼
最近发现一本关于结构优化的好书——寻绿,里面好多结构优化方面的案例,并且是采用叙事方式写的,既易懂又有一定的理论深度。
回复
17楼
窗侧去掉墙垛,二次结构还是要做构造柱,这样优化不合理
回复
18楼
谢楼主分享