【行业技术解析】成套开关柜报价员及设计员必学的电气知识
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月15日 11:32:23
只看楼主

一、对电器成套设备的初步认识 作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。

一、对电器成套设备的初步认识

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。

产品型号主要有如下三大类:

1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术);

2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5;
3、箱变类:YBM□-12(24、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV中压开关站、35KV高压开关站。

二、学习与掌握电器成套设备的基础知识

作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。


三、了解电器成套设备的价格组成

1、一二次元器件价格;

2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等;
3、母排价格,母排用量按一次方案图预算;
4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。
5、包装及运输费用
6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等;
7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用。

四、报价过程及应注意事项

1、对图纸进行全面的消化:
根据用户提供的图纸,首先将图纸的目录进行
核对、然后分配归类。按照图纸设计说明及技术要求(对有招标文件而言,还需结合招标文件技术要求)理解本工程的设计意图,考虑核算可变方案所需的价格,同时应重视平面布置图(平面布置图上反映柜与柜之间有无母线桥架及母线桥架长度)。

2、相关注意事项:
、就高压柜而言,为了满足五防要求,进线柜需配带电显示器(强制型:
DXN-10、24/35Q)及电磁锁,出线柜需配带电显示器(提示型:DXN-10/35T)及接地开关联锁装置。
、两路电源进线时考虑备自投装置,两路电源进线与母联之间考虑电气及机械联锁装置(三合两)。
、六氟化硫环网柜与KYN28-12中置柜一般需配温湿度控制器及加热器。
、对相间及相间对地距离不能满足带电要求时需采取母排硫化处理或采用异形母排或母排套热缩套管,接头也应用绝缘罩包覆。
⑤、了解低压塑壳断路器附件的意义,如下表:













序号
附件代号
含义
序号
附件代号
含义
1
3300
普通型
11
3380
带分励线圈及二组辅助触头
2
3300P
带电动操作机构
12
3370
带辅助触头及欠压线圈
3
3300Z
带手动操作机构
13
3308
带报警触头
4
33002
电动机保护型
14
3318
带分励线圈及报警触头
5
3310
带分励线圈
15
3328
带辅助触头及报警触头
6
3320
带辅助触头
16
3338
带欠压线圈及报警触头
7
3330
带欠压线圈
17
3348
带分励线圈、辅助触头及报警触头
8
3340
带分励线圈及辅助触头
18
3368
带二组辅助触头及报警触头
9
3350
带分励线圈及欠压线圈
19
3378
带辅助触头、欠压线圈及报警触头
10
3360
带二组辅助触头




、了解低压抽出式开关柜结构(抽屉柜抽屉安装总有效高度≤1800.00mm),详见下表:








开关柜型号
抽屉模数
GCK
GCS
MNS
1/2单元
1/2×2×9层(或1/2×2×8层)
1/2×2×11层
1/2×2×9层
1/4单元
/
/
1/4×4×9层
1单元
9层(1单元高度为:200.00mm)
或8层(1单元高度为:220.00mm)
11层(1单元高度为:160.00mm)
9层(1单元高度为:200.00mm)
1.5单元
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
1.5单元高度为:240.00mm
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
2单元
4层(2单元高度为:400.00mm)
或4层(2单元高度为:440.00mm)
2单元高度为:320.00mm
4层(2单元高度为:400.00mm)
3单元
3层(3单元高度为:600.00mm)
3单元高度为:480.00mm
3层(3单元高度为:600.00mm)

注:

1、以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,400A为2模数或3模数,630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。

2、GCS、MNS有经济型与标准型之分;GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。

3、抽屉柜单元抽屉有效安装尺寸:
160mm:160.00mm-41.00mm=119.00mm;
200mm:200.00mm-41.00mm=159.00mm;
220mm:220.00mm-41.00mm=179.00mm;
240mm:240.00mm-41.00mm=199.00mm
320mm:320.00mm-41.00mm=279.00mm
400mm:400.00mm-41.00mm=359.00mm
600mm:600.00mm-41.00mm=559.00mm


GGD壳体电器元件有效安装尺寸:
600mm柜宽:600.00mm-5×2-25×2-30×2=480.00mm
800mm柜宽:800.00mm-5×2-25×2-30×2=680.00mm
1000mm柜宽:1000.00mm-5×2-25×2-30×2=880.00mm
1200mm柜宽:1200.00mm-5×2-25×2-30×2=1080.00mm

、低压柜母线的计算:变压器上进线及联络柜三相主母排单拼大约16米
(柜宽为800mm时)。当进线柜带计量时,由于计量互感器及计量表计占用一定的空间致使刀开关及空气开关安装位置都要下移,故母线长度还应加长每相约0.6m;当母线长度大于6m时,母线之间需考虑搭接头;当母线为双拼或三拼时,还需考虑垫块;当进出线电缆较多时应考虑横排出线。

五、熟悉并掌握常用技术数据

1、母排理论重量及载流量选用表
a)、接触面搪锡或镀锡。
b)、环境温度:铜母线为40℃,铝母线为35℃,最高工作温度为85℃。
c)、周围环境温度不等于40℃的校正系数见下表
系数见下表



周围环境温度℃
10
15
20
25
30
35
40
45
50
温度校正系数
1.29
1.25
1.20
1.15
1.11
1.05
1.0
0.94
0.88

d)、周围环境温度不等于35℃的校正系数见下表



周围环境温度℃
10
15
20
25
30
35
40
45
50
温度校正系数
1.22
1.18
1.14
1.09
1.05
1.0
0.95
0.89
0.84

e)、理论重量及载流量选用表
























矩型母线允许载流量(交流/直流)最高温度+85℃
规格(mm)
重量(kg/m)
允许载流量(A)
单根
双根
单根
双根
15×3
0.4
0.12
205
---
170
---
20×3
0.53
0.16
270
---
220
---
25×3
0.67
0.20
330
---
270
---
30×4
1.07
0.32
465
---
---
---
40×4
1.42
0.43
610
---/1060
495
---/880
40×5
1.78
0.54
685/690
---/1220
555/560
---/995
50×5
2.22
0.68
840/850
---/1490
685/690
---/1215
50×6
2.67
0.81
935/940
---/1660
765/770
---/1355
60×6
3.2
0.97
1100/1120
1700/1950
900/910
1390/1605
80×6
4.27
1.3
1445/1475
2060/2570
1190/1200
1680/2070
100×6
5.34
1.62
1770/1830
2410/3170
1470/1500
2000/2095
60×8
4.27
1.3
1290/1310
2110/2420
1055/1075
1730/1890
80×8
5.7
1.73
1650/1715
2560/3020
1360/1395
2100/2470
100×8
7.12
2.16
2030/2130
3720/3990
1670/1740
2460/3040
120×8
8.53
2.59
2340/2540
3320/4300
1960/2100
2730/3450
60×10
5.34
1.62
1440/1490
2500/2660
1190/1210
2070/2170
80×10
7.12
2.16
1855/1945
3030/3430
1520/1585
2480/2820
100×10
8.9
2.7
2260/2420
3520/4225
1870/1960
2940/3450
120×10
10.7
3.24
2585/2880
4000/4890
2140/2370
3300/4000

2、热轧等边角钢












钢号
规格
重量(kg/m)
2.5
25×25×3
1.124
25×25×4
1.459
3
30×30×3
1.373
30×30×4
1.786
4
40×40×4
2.422
40×40×5
2.976
5
50×50×5
3.770
50×50×6
4.465
6.3
63×63×5
4.822
63×63×6
5.721

3、热轧普通槽钢











钢号
规格
重量(kg/m)
5
50×37×4.6
5.44
6.3
63×40×4.8
6.63
8
80×43×5.0
8.04
10
100×48×5.3
10.00
12.6
126×53×5.5
12.32
14a
140×58×6.0
14.53
14b
140×60×8.0
16.73
16a
160×63×6.5
17.23
16b
160×65×8.5
19.74

4、热轧钢板







厚度(mm)
重量(kg/m2)
厚度(mm)
重量(kg/m2)
1.0
7.85
3.0
23.55
1.2
9.42
4.0
31.4
1.5
11.775
5.0
39.25
2.0
15.7
6.0
47.1
2.5
19.625
7.0
54.95

5、根据负荷选用绝缘母线截面









额定电流值A
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200
225
250
315
350
400
导线截面积mm2
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
额定电流A
电缆截面积
铜排尽寸
数量
截面积mm2
数量
尺寸mm×mm
500
2
150
2
30×5
630
2
185
2
40×5
700、800
2
240
2
50×5




















6、以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地净距(cm)









序号
额定电压KV
3.6
7.2
12
24
40.5
1
导体至接地间净距
7.5
10
12.5
20
30
2
不同相的导体间的净距
7.5
10
12.5
18
30
3
导体至无孔遮栏间净距
10.5
13
15.5
21
33
4
导体至网状遮栏间净距
17.5
20
22.5
28
40
5
无遮栏裸导体至地板间净距
237.5
240
242.5
248
260
6
需要不同时停电检修无遮栏裸导体间的水平净距
187.5
190
129.5
198
210
7
出线套管至屋外通道地面间净距
400
400
400
400
400

注:

海拔高度超过1000m时1、2项应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。

7、高原型开关内一次元件的带电距离







海拔高度(m)
额定电压(KV)
相间、相对地空气绝缘距离(mm)
1000
2000
2500
3000
3500
4000
3.6
75
83
86
90
94
98
7.2
100
110
115
120
125
130
12
125
138
144
150
156
163
40.5
300
330
345
360
375
390

8、工频耐压水平






海拔高度(m)
额定电压(KV)
1000
2000
2500
3000
3500
4000
3.6
25
28
30
32
34
36
7.2
32
36
38
40
43
46
12
42
47
49
53
56
60
40.5
95
106
111
119
126
135

注:

上表各值为在海拔高度为1000m处(即在加工厂家内)的工频耐压试验值。

免费打赏
ac—米兰
2015年10月15日 11:47:50
2楼
回复
我爱喝绿茶
2015年10月15日 12:57:58
3楼
米兰,赞你,学习了
回复
wangxf
2015年10月15日 14:18:20
4楼
谢谢楼主分享!
回复
fengtianci666
2015年10月15日 15:22:25
5楼
楼主技术高超,佩服
回复
co1440387652174
2015年10月15日 15:39:51
6楼
支持一下,管理员辛苦
回复
xumengpm
2015年10月15日 17:38:11
7楼

支持一下,管理员辛苦
回复
lzhl2011
2015年10月15日 20:31:07
8楼
楼主技术高超,佩服,辛苦了
回复
tidfore2015
2015年10月15日 23:13:07
9楼
支持楼主 辛苦了
回复
david200901050
2015年10月16日 08:17:56
10楼
谢谢楼主分享!
回复
yingying20
2015年10月16日 08:43:52
11楼
学习了,谢谢楼主.
回复

相关推荐

APP内打开