最近有个项目,要求变压器中性线带有零序电流互感器,但是控制回路的220v,都是去的c相和零线,没有单独配置小母线,我同事说,这样的话零线有电流,零序互感器上有电流,一投入压板就会跳闸,但是我感觉问题应该不大,特向各位大神请教
最近有个项目,要求变压器中性线带有零序电流互感器,但是控制回路的220v,都是去的c相和零线,没有单独配置小母线,我同事说,这样的话零线有电流,零序互感器上有电流,一投入压板就会跳闸,但是我感觉问题应该不大,特向各位大神请教
2楼
你的感觉是对的,中性点有电流没关系,关键是你零序电流保护整定值要躲开不平衡和有限的单相负荷电流,整定值按大于25%变压器低压侧相电流整定即可。
回复
3楼
对 ,有可能会跳的,测量零序后,只要相导体接地或者接零都会使零序有信号。
回复
4楼
niziqian007 发表于 2015-10-16 10:45 你的感觉是对的,中性点有电流没关系,关键是你零序电流保护整定值要躲开不平衡和有限的单相负荷电流,整定 …谢谢啊,也就是说平时正规用电的时候,零相有电流,但是不会跳闸对吧
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-10-16 16:13 对 ,有可能会跳的,测量零序后,只要相导体接地或者接零都会使零序有信号。谢谢,大神
回复
6楼
wuzhen119 发表于 2015-10-16 16:36 谢谢啊,也就是说平时正规用电的时候,零相有电流,但是不会跳闸对吧是的,正常运行中性是有电流的,不一定就会跳闸。看整定原则。
回复
7楼
楼主的项目是内蒙的吧!
回复
8楼
二次回路电流小的很,对你的一次回路几乎没有影响,况且零序整定值也不小。
回复
9楼
二次回路电流小的很,对你的一次回路几乎没有影响,况且零序整定值也不小。
回复
10楼
学习了,保护的整定应该很有讲究
回复
11楼
wjq215 发表于 2015-11-12 07:48 楼主的项目是内蒙的吧!不是,山西的
回复