10kV中置柜--计量方面的问题,望指点!
ganm1234a163
ganm1234a163 Lv.11
2015年10月16日 20:15:30
只看楼主

本帖最后由 ganm1234a163 于 2015-10-16 20:18 编辑 10kV计量柜---计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室。请教手车上的PT电压线如何引到计量盒,谢谢!如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示的方案,各位师傅们是如何解决处理的呢?

本帖最后由 ganm1234a163 于 2015-10-16 20:18 编辑

10kV计量柜---计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室。请教手车上的PT电压线如何引到计量盒,谢谢!

如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。

疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示的方案,各位师傅们是如何解决处理的呢?


疑问2: 如果电压回路通过航空插座,并使用BVR软导线,是否可以通过供电局验收,有无这样的先例?


望指教,不胜感谢!







计量柜.jpg

免费打赏
傲剑
2015年10月17日 08:02:59
2楼
应该是可以的,同等高手解答。
回复
wd0577
2015年10月17日 16:32:18
3楼
看地方要求的,有的地方必须要用硬线,我们一直用硬线的
回复
ganm1234a163
2015年10月17日 21:57:57
4楼
wd0577 发表于 2015-10-17 16:32 看地方要求的,有的地方必须要用硬线,我们一直用硬线的请问此方案的话,如果是用硬线的话,计量电压线是否需要通过航空插座? 还是说PT手车的计量电压线做到5–6米长,直接拉到计量盒? 谢谢!
回复
liyongjing12
2015年10月19日 09:29:40
5楼
我见过用软线的!
回复
zhangziweiw
2015年10月22日 10:55:06
6楼
可以用软线的
回复
ganm1234a163
2015年10月22日 15:07:40
7楼
liyongjing12 发表于 2015-10-19 09:29 我见过用软线的!是否为:PT计量手车按照常规的PT手车来接线,即计量电压线采用BVR软导线连接至航空插座,再通过航空插座引自计量接线盒? 谢谢!
回复
hongbo5588
2015年11月06日 09:43:38
8楼
我们用硬线,计量当然不允许有接头或经接线盒中转,我们的做法是在手车边上做了可伸缩的护套。其他交流请进中国成套电气群 204574413。
回复
遵义
2015年11月10日 13:32:56
9楼
电流互感器,电压互感器和计量装置全部装在手车里
回复
zlj5778
2015年11月11日 09:09:49
10楼
不是很懂,坐等高手解答
回复
堕落的甜梦
2015年11月11日 16:09:07
11楼
一般这样要求是可以的。如果不允许的话就不会这样设计。审图时候也会要求更改。
回复

相关推荐

APP内打开