接地极及接地线的材料问题
gaoyouxin2000
2015年10月18日 11:51:41
只看楼主

接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!

接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!
免费打赏
郭延良3790
2015年10月18日 13:08:47
2楼
现在不是都这么做吗
回复
苯笨
2015年10月18日 16:07:34
3楼
镀锌本身就是防腐的一种型式.
唉,这儿居然不让插附件.
我在论坛内发了个"阴极保护工程手册.rar".希望对您有帮助.
回复
lingxuct
2015年10月18日 16:30:52
4楼
“埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐”,用什么?
回复
gaoyouxin2000
2015年10月19日 08:58:28
5楼
王厚余的《建筑物电气装置600问》第21.8和第21.9问-P197页说明了IEC对接地装置的建议是易采用铜材,包铜钢材,不锈钢等作土壤内的接地极和接地线;对镀锌的问题有更深入的解释(这里指在土壤内的接地极和接地线,而不包括暴露在空气中的镀锌金属管道或镀锌金属圆钢等)。我国的规范GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》P39对接地极的材料和最小尺寸的规定中有热镀锌钢,不锈钢,铜护套钢,电镀铜护层钢和铜等;就是说规范中也没有只规定一种镀锌钢,是可以选择其它种类材质的,可是现实中有些人不理解,却认为只能用镀锌钢管,这是不对的。感谢“笨笨”的《阴极保护工程手册》!
回复

相关推荐

APP内打开