电线电缆的线径误差到底有多大??
your570
your570 Lv.4
2015年10月19日 11:03:58
只看楼主

现有一项目,22KW的电机,采用的的变频控制,现在设定是42HZ,运行电流30A,采用的是单芯16平方的线,电线长约2米,现在手摸电线竟然是温热的,要是设定50HZ,运行电流在40A左右,那电线岂不是要发烫。现在电线电缆的质量是不是有点太差了。那以后电线电缆的线径选择岂不是要放大很多才行,才放心。求教。

2015年10月19日 13:31:33
2楼
我个人觉得在计算出电流选电缆的时候,可以选取比计算电缆大1--2个型号的电缆!
回复
your570
2015年10月19日 13:56:00
3楼
lfqiang336 发表于 2015-10-19 13:31 我个人觉得在计算出电流选电缆的时候,可以选取比计算电缆大1–2个型号的电缆!放大当然没问题,这可是牵涉到钱的问题,要是数量比较大的情况,那肯定给老板K死。
回复
qq_1445344909863
2015年10月20日 20:47:05
4楼
这个问题比较两难,选型精确当然省点,没有裕度就让人不放心,不过貌似差价不会很大
回复
j799675753
2019年04月16日 15:43:40
5楼
一般16平线足够了,才2米的距离,计算电流44A左右,16平线的载流量有90A 了记得是,电缆质量问题的可能性比较大,个人愚见。