请问坡屋面要怎么做排烟?
tm1993zzx
tm1993zzx Lv.2
2015年10月19日 14:59:45
来自于通风排烟
只看楼主

普通商业建筑,走道做的排烟,风机置于屋顶,但后来改成坡屋面了。本来风井是1000x400的矩形,出屋面风井需要变形成方形或圆形吗?排烟风机入口处要安装280℃排烟防火阀,图集12K101-2 屋顶风机安装​图上并没有画阀门,请问一下阀门是怎么安装的,有没有相关大样图可以提供学习一下,感激不尽。另外,我在图集12K101-2的编制说明中看到,2.3:风机适用介质,温度不超过60℃;请问这是否说明这种坡屋面屋顶风机做法并不适用于排烟风机?如果是这样的话,请问一下坡屋面的排烟风机该怎么做?

普通商业建筑,走道做的排烟,风机置于屋顶,但后来改成坡屋面了。

本来风井是1000x400的矩形,出屋面风井需要变形成方形或圆形吗?

排烟风机入口处要安装280℃排烟防火阀,图集12K101-2 屋顶风机安装​图上并没有画阀门,请问一下阀门是怎么安装的,有没有相关大样图可以提供学习一下,感激不尽。

另外,我在图集12K101-2的编制说明中看到,2.3:风机适用介质,温度不超过60℃;请问这是否说明这种坡屋面屋顶风机做法并不适用于排烟风机?如果是这样的话,请问一下坡屋面的排烟风机该怎么做?

拜托有相关经验的大神们解答一下,非常感谢。
免费打赏
lsy207207
2015年10月22日 09:11:08
2楼
风机置于坡屋面,风机基础做平(彩钢板屋面给结构专业提做型钢支座)。至于出屋面的风管是方形或圆形,看你是选择屋顶排烟风机,还是混流、离心式风机了。可参考的图集07K103。
回复
tm1993zzx
2015年10月22日 14:20:43
3楼
lsy207207 发表于 2015-10-22 09:11 风机置于坡屋面,风机基础做平(彩钢板屋面给结构专业提做型钢支座)。至于出屋面的风管是方形或圆形,看你 …谢谢指导。不过最终由于坡面过陡,我师父让我在室内做风机房。