请教含谐波时中性线和相线电流的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2015年10月19日 16:27:58
只看楼主

我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。

我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。
免费打赏
苯笨
2015年10月26日 09:57:36
12楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-26 11:02 编辑

国标GB50054 第3.2.9不是说了吗?这题按相电流选择截面.大于33%,才按中性导体选择截面.

国标的条文解释有问题,这道题严格讲应按手册计算.因为谐波电流是在相-零流的.我们一般按计算电流选电缆.但谐波属于 非正弦周期性电流,在小于33%的情况,相线的 正弦被非正 弦叠加,它不是直接相加的概念.只有中性导体 上才是相加.
国标是说谐波大于33%时,中性导体电流才有可能大于相线电流.它的条文解释是相对的情况.比如说,现在是33%时手册计算为1/1.05约为1.所以按相电流选是没问题的.
在40%的谐波时手册计算为1.2/1.077=1.114.肯定是按中性导体选截面了.但问题出现了按国标的条文解释中性导体电流为
1.2/0.86=1.395,实际上中性导体电流还是1.2.为什么按1.395考虑中性导体截面?抄IEC60364-5-523.详见GB16895.15-2002布线系统载流量的附录C.
0.86是按3次谐波计算的来得. 这一降低系数也考虑了相导体内谐波电流引起的热效应。

回复
北方郎
2015年10月26日 10:09:26
13楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-10-26 10:11 编辑

注意矢量和,平方和开平方。
回复
smartspring
2015年10月26日 10:12:49
14楼
北方郎 发表于 2015-10-26 10:09 注意矢量和,平方和开平方。 谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月26日 10:14:20
15楼
苯笨 发表于 2015-10-26 09:57 国标GB50054 第3.2.9不是说了吗?按这题按相电流选择截面.大于33%,才按中性线选择截面. 谢谢您的再次回复。理解了。
回复
小小小的小
2015年10月26日 10:58:57
16楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开