本帖最后由 我要做engineer 于 2015-10-19 20:07 编辑 一般三相四线制的线路四条线的线径是一样大小的。但是我是用单相用的,要尽量达到三相平衡就取每一相跟零线回路。好了。那么问题来了!零线是不是要比相线粗啊!按照我的理解应该是的。例如:A相 25A ,B相 25A , C相 25A 。 每条火线都要跟零线回路!零线的电流就是他们的总和了=75A 啊! 根据基尔霍夫定律流进等于流出!
本帖最后由 我要做engineer 于 2015-10-19 20:07 编辑
一般三相四线制的线路四条线的线径是一样大小的。但是我是用单相用的,要尽量达到三相平衡就取每一相跟零线回路。好了。那么问题来了!零线是不是要比相线粗啊!按照我的理解应该是的。例如:A相 25A ,B相 25A , C相 25A 。 每条火线都要跟零线回路!零线的电流就是他们的总和了=75A 啊! 根据基尔霍夫定律流进等于流出!
小弟不才。只是一个!一年经验的电工!只想学更多的专业知识。所以请不懂的真的不要回答!会害死人的。。
求老师傅解答一下!到底是不是。。
2楼
没有这样的事情,电流是矢量和不是代数和。
回复
3楼
这话怎么说!我不是很明白
回复
4楼
我要做engineer 发表于 2015-10-19 22:45 这话怎么说!我不是很明白就是还要考虑相位相差120°,所以,矢量和应该为0,不知道对不对
回复
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-29 17:04 编辑
是的,所以尽量要做到三相平衡,使零线电流为零.
零线也可能比相线粗,详见GB50054-2011 第3.2.9.
您前面取3倍的相电流.理解有问题.
那是对单相接地时按对称分量法求零序阻抗假象的推论.见<
<配三>
>P156.
您可能需要把这个,尤其是里面的单相短路电流计算好好看一下.(是单相接地短路电流计算,不是单相接零短路电流计算.其实,方法是一样的,只是取值不同).
配三>
回复
6楼
三相电压是工频50Hz正弦波形。三相负载相同时,三相电流也是工频正弦波。
这三相电流幅值相同,相位互差120度,在中性线内相互叠加后恰好等于零。
根据初中数学知识,用个数学式子表达,就是cos(x)+cos(x+120)+cos(x-120)=0。可以验算一下。
回复
7楼
是矢量和不是算术和,因此零线不一定有电流
回复
8楼
如果是单相分支零线,应该相线与零线相同直径。如果是零线主干回路,以前因为才YY连接的三芯柱变压器,零序磁通是不能再铁芯中流通的,所以系统零序阻抗较大。如果零线电流过大,可以导致变压器油箱发热,损耗增加。规定零线电流不能大于相线额定电流的25%。如果采用DY连接三芯柱变压器,高压侧因为D接,可以产生一些环流,抵消低压侧的零序电流。但是,磁通还是不能在铁芯中流通的,这样的变压器损耗相比 YY接大一些。但是零序阻抗有所减小,低压侧短路电流增大,有利于低压侧过流保护动作。
不管如何,零线电流一般是不肯能大于最大相线电流的,因为 零线电流是三相电流的相量和。所以可以选择直径略小于相线的导线。但是为了防止断零考虑,选择相同面积导线也不为过。
回复
9楼
li8215011 发表于 2015-11-29 16:21 就是还要考虑相位相差120°,所以,矢量和应该为0,不知道对不对非常正确。
回复
10楼
学习 路过
回复
11楼
onlydia 发表于 2015-11-30 13:27 三相电压是工频50Hz正弦波形。三相负载相同时,三相电流也是工频正弦波。这三相电流幅值相同,相位互差12 …那么此时候零线的电流等于其他三相?