求解:0.4低压柜零排和地排可以接通么?有什么作用?
qq_1426176763524
2015年10月19日 23:25:35
只看楼主

求解:0.4低压柜零排和地排可以接通么?有什么作用

求解:0.4低压柜零排和地排可以接通么?有什么作用
免费打赏
beida_energy
2015年10月20日 08:17:42
2楼
看你运行的是啥接地系统,如果运行TN-S ,PE排合N排不能连接,如果运行TN-C-S系统或者TN-C系统,在低压柜里面这俩就是一个。
回复
co1440387652174
2015年10月20日 08:33:04
3楼
楼上说的对
回复
qq_1426176763524
2015年10月21日 23:45:28
6楼
beida_energy 发表于 2015-10-20 08:17 看你运行的是啥接地系统,如果运行TN-S ,PE排合N排不能连接,如果运行TN-C-S系统或者TN-C系统,在低压柜里 …小区里的三相五线,具体不知是什么接地方式.
回复
beida_energy
2015年10月22日 08:16:04
7楼
斗门佬 发表于 2015-10-21 23:45 小区里的三相五线,具体不知是什么接地方式.那么你就要看看每个楼的进线电缆是几芯的,如果四芯的,可以连接,如果五芯的,就要各接各的。
回复
qq_1426176763524
2015年10月24日 21:31:49
8楼
beida_energy 发表于 2015-10-22 08:16 那么你就要看看每个楼的进线电缆是几芯的,如果四芯的,可以连接,如果五芯的,就要各接各的。明白,谢谢
回复
lx7979552
2015年10月26日 16:33:01
9楼
这样做,若有接地故障可以迅速切断电源起到保护作用
回复
小小小的小
2015年10月27日 08:36:21
10楼
天天逛论坛,就是长知识
回复